    摘要:本文件规定了±1100kV支柱复合绝缘子的使用技术条件,包括产品要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存等内容。本文件适用于±1100kV交流系统中使用的支柱复合绝缘子。
    Title:Technical Conditions for the Use of ±1100kV Post Composite Insulators
    中国标准分类号:K21
    国际标准分类号:29.080

  • 封面预览

    DLT 2173-2020 ±1100 kV支柱复合绝缘子使用技术条件
  • 拓展解读

    ±1100 kV支柱复合绝缘子使用技术条件常见问题解答

    以下是关于DLT 2173-2020标准中关于±1100 kV支柱复合绝缘子使用技术条件的常见问题及其解答。

    优先级1:基础概念与适用范围

    问题描述:DLT 2173-2020标准适用于哪些场景?

    • DLT 2173-2020标准主要适用于±1100 kV直流输电系统中的支柱复合绝缘子的设计、制造、验收及运行维护。
    • 该标准适用于海拔不超过1000米的地区,如需在更高海拔地区使用,需进行特殊设计验证。
    • 标准不适用于其他电压等级或交流系统的绝缘子。

    优先级2:性能要求与技术指标

    问题描述:±1100 kV支柱复合绝缘子的主要性能要求有哪些?

    • 机械强度:绝缘子需承受规定的拉伸负荷和弯曲负荷,具体数值需符合标准附录A。
    • 电气性能:包括干闪络电压、湿闪络电压、耐受雷电冲击电压等,均需满足标准要求。
    • 环境适应性:需具备良好的抗污秽能力、耐紫外线老化能力和耐温差性能。

    问题描述:如何判断绝缘子是否合格?

    • 绝缘子需通过型式试验、出厂试验和现场交接试验。
    • 型式试验包括机械破坏负荷测试、电气特性测试和环境适应性测试。
    • 出厂试验需逐个检查外观和尺寸,部分样品还需进行抽样测试。

    优先级3:安装与运维

    问题描述:安装时需要注意哪些事项?

    • 安装前需检查绝缘子表面是否有裂纹、划痕或其他缺陷。
    • 安装过程中避免硬物撞击绝缘子表面,防止损伤伞裙。
    • 连接件的紧固力矩需符合设计要求,避免过松或过紧。

    问题描述:如何进行日常运维?

    • 定期检查绝缘子表面是否存在积污、裂纹或放电痕迹。
    • 在恶劣天气(如雷雨、大风)后需重点检查绝缘子状态。
    • 必要时可进行带电清扫或更换。

    优先级4:常见误解与纠正

    问题描述:有人认为复合绝缘子不需要定期清洗,这种说法正确吗?

    • 错误。尽管复合绝缘子具有一定的自洁能力,但在高污染区域仍需定期清洗以保证其性能。
    • 建议根据实际运行环境制定合理的清洗周期。

    问题描述:复合绝缘子是否可以长期暴露在阳光下而不受影响?

    • 错误。虽然复合绝缘子具有一定的抗紫外线能力,但长时间暴露可能导致材料老化。
    • 建议在强紫外线下使用时采取防护措施,如加装遮阳罩。
  • 下载说明

    预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

    当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

    资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

    如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。

  • 相关资源
    下一篇 DLT 2172-2020 火力发电厂节能指标分析体系

    DLT 2176-2020 变电站自动化设备远程运行维护技术规范

    DLT 2177-2020 厂站监控系统图形界面规范

    DLT 2178-2020 配电自动化终端试验装置技术条件

    DLT 2179-2020 电力源网荷互动终端技术规范

资源简介
封面预览
拓展解读
下载说明
相关资源
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
2024-2025 WenDangJia.com 浙ICP备2024137650号-1