资源简介
摘要:本文件规定了柔性直流输电工程中控制保护系统的联调试验方法、试验内容及要求。本文件适用于柔性直流输电工程中控制保护系统的联调试验,其他类似工程可参照执行。
Title:Technical Regulations for Joint Commissioning Test of Control and Protection System in Flexible DC Transmission
中国标准分类号:F15
国际标准分类号:29.240
封面预览
拓展解读
柔性直流输电(VSC-HVDC)技术是现代电力系统中的一项重要创新,它通过先进的控制与保护技术实现对电网的灵活调控。为了确保柔性直流输电系统的稳定运行,DLT 1794-2017《柔性直流输电控制保护系统联调试验技术规程》应运而生。该规程详细规定了柔性直流输电控制保护系统的联调试验流程和技术要求,为工程实施提供了标准化依据。
DLT 1794-2017从多个方面规范了联调试验的技术细节。首先,规程明确了试验的目的和范围,即验证控制保护系统的功能完整性、协调性和可靠性。其次,规程提出了详细的试验步骤,包括系统初始化、参数配置、功能测试和故障模拟等环节。此外,规程还强调了试验环境的搭建要求,例如通信链路的稳定性、硬件接口的兼容性以及软件版本的一致性。
以某大型城市柔性直流输电工程为例,该工程采用了DLT 1794-2017作为联调试验的标准。在试验过程中,技术人员严格按照规程的要求,完成了超过50项功能测试。其中,功率调节功能的测试结果显示,系统能够在1秒内完成从满载到空载状态的平稳过渡,远优于设计指标。此外,在模拟极端天气条件下,控制保护系统成功抵御了多次通信中断,确保了电网的连续供电。
这一案例充分证明了DLT 1794-2017在提升柔性直流输电系统可靠性和安全性方面的巨大价值。通过严格的联调试验,不仅能够及时发现并解决潜在问题,还能显著降低运行阶段的维护成本。
随着新能源接入比例的不断提高,柔性直流输电技术将在未来的电网发展中扮演更加重要的角色。DLT 1794-2017作为技术支撑,将继续推动行业标准化进程。未来,可以进一步拓展规程的应用领域,例如将人工智能技术融入联调试验,实现更智能化的功能测试和故障诊断。
总之,DLT 1794-2017为柔性直流输电控制保护系统的联调试验提供了科学、严谨的技术指导,为构建安全高效的现代电网奠定了坚实基础。