资源简介
摘要:本文件规定了城市轨道交通车辆细水雾灭火系统的技术要求、功能要求、安装要求、试验方法及验收规则。本文件适用于城市轨道交通车辆用细水雾灭火系统的设计、制造、安装、检验和验收。
Title:Technical Regulations for Fine Water Mist Fire Extinguishing Systems in Urban Rail Transit Vehicles
中国标准分类号:P67
国际标准分类号:13.220.50
封面预览
拓展解读
今天我来详细解读TCSPIA 009-2022《城市轨道交通车辆细水雾灭火系统技术规程》中新旧版本的一个关键变化点——关于系统设计参数的调整。
在原版标准中,细水雾灭火系统的喷头工作压力和流量要求较为笼统。而在新版TCSPIA 009-2022中,明确规定了喷头的工作压力应不低于1.2MPa,且单个喷头的最小设计流量为5L/min。这一改变主要是基于近年来国内外地铁火灾案例分析以及实际应用反馈得出的经验总结。
以某地铁车厢为例,按照新的设计参数,每个车厢需安装至少8个符合标准的细水雾喷头。假设每节车厢长度为20米,则平均每个喷头保护范围约为2.5平方米。当发生火情时,系统能在30秒内启动并覆盖整个车厢空间,有效控制初期火势蔓延。
此外,在具体应用过程中还需注意以下几点:首先,确保供水管道直径满足所需流量要求;其次,定期检查喷头是否被异物堵塞;最后,系统调试完成后要进行模拟试验,验证其实际灭火效果是否达到预期目标。
通过这样的改进,新版规程能够更好地适应现代城市轨道交通发展的需求,提升车辆内部消防安全水平,保障乘客生命财产安全。