摘要:本文件规定了智能变电站二次设备屏柜中光纤回路的设计、施工、验收及运行维护的技术要求和技术规范。本文件适用于智能变电站中基于光纤通信的二次设备屏柜的光纤回路相关工作。
Title:Technical Specification for Optical Fiber Circuits of Secondary Equipment Cabinets in Smart Substations
中国标准分类号:L80
国际标准分类号:29.080
封面预览
拓展解读
随着电力系统的智能化发展,智能变电站成为现代电网的重要组成部分。而作为智能变电站的核心技术之一,DLT 1777-2017《智能变电站二次设备屏柜光纤回路技术规范》为光纤通信在智能变电站中的应用提供了详细的指导和标准。这一规范不仅涵盖了光纤回路的设计原则,还涉及了施工、验收及维护等环节,确保光纤通信的安全性和可靠性。
光纤回路的设计是智能变电站建设的关键步骤。根据DLT 1777-2017的要求,光纤回路应具备高带宽、低损耗和抗干扰能力。例如,在屏柜内部布线时,需要避免光纤受到机械应力和电磁干扰的影响。此外,规范中明确规定了光纤接头类型的选择,推荐使用LC或SC接口以提高连接效率。
以某220kV智能变电站为例,该站采用了符合DLT 1777-2017标准的光纤回路设计方案。通过部署高性能的光纤设备,该变电站实现了主控室与各间隔层之间的高效通信。据统计,该站自投运以来,光纤通信中断率低于0.1%,远低于行业平均水平。
在施工阶段,严格遵守规范至关重要。施工人员需确保光纤布线整齐有序,避免交叉缠绕;同时,要对光纤进行逐根测试,确认无误后方可投入使用。在验收环节,需检查光纤衰减值是否符合标准,以及接头连接是否牢固。
综上所述,DLT 1777-2017技术规范为智能变电站光纤回路的建设和管理提供了科学依据。遵循这一规范,不仅能提升智能变电站的运行效率,还能保障电力系统的安全稳定运行。