资源简介
摘要:本文件规定了绝缘油耐压测试仪的校准项目、校准条件、校准方法和结果处理等要求。本文件适用于对绝缘油耐压测试仪进行校准,确保其测量准确性和可靠性。
Title:Calibration Specification for High Voltage Testing Instruments and Equipment - Part 4: Insulating Oil Withstand Voltage Tester
中国标准分类号:L80
国际标准分类号:29.120.50
封面预览
拓展解读
DLT 1694.4-2017 是中国电力行业的一项重要标准,专门针对高压测试仪器及设备中的绝缘油耐压测试仪制定了详细的校准规范。这一标准的出台,不仅为电力系统的安全运行提供了技术保障,还为相关设备的维护和检测提供了科学依据。
什么是绝缘油耐压测试仪?
绝缘油耐压测试仪是一种用于测量绝缘油在高电压下击穿特性的设备。它在电力系统中扮演着至关重要的角色,因为绝缘油的质量直接影响到变压器、断路器等关键设备的安全性和可靠性。通过这项测试,可以评估绝缘油是否能够承受预期的工作电压,从而预防因绝缘失效而导致的设备故障。
根据 DLT 1694.4-2017 标准,绝缘油耐压测试仪的校准需要关注以下几个方面:
这些要求旨在保证测试仪在实际应用中的可靠性和精确度。
以某大型发电厂为例,其变压器每年都会进行例行的绝缘油耐压测试。在一次例行检查中,发现一台测试仪的测量结果偏差较大。经过校准后,发现是由于仪器电极间距未按标准调整所致。按照 DLT 1694.4-2017 的规定重新校准后,测试结果恢复正常,有效避免了潜在的设备故障风险。
类似案例表明,严格执行 DLT 1694.4-2017 标准对于保障电力系统安全运行至关重要。
随着电力行业的不断发展,对绝缘油耐压测试仪的要求也在不断提高。未来的研发方向可能包括智能化校准、远程监控等功能,以进一步提升设备的便捷性和效率。同时,加强行业培训,提高技术人员对标准的理解和执行能力,也是推动标准落地的重要环节。
总之,DLT 1694.4-2017 标准为绝缘油耐压测试仪的校准提供了明确的技术指导,为电力系统的安全稳定运行奠定了坚实基础。