• 首页
  • 查标准
  • 下载
  • 专题
  • 标签
  • 首页
  • 标准
  • 电力
  • DLT 1612-2016 发电机定子绕组手包绝缘施加直流电压测量方法及评定导则

    DLT 1612-2016 发电机定子绕组手包绝缘施加直流电压测量方法及评定导则
    发电机定子绕组手包绝缘直流电压测量方法
    19 浏览2025-06-10 更新pdf0.44MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了发电机定子绕组手包绝缘施加直流电压的测量方法及评定要求。本文件适用于额定电压为3kV至26kV的手包绝缘发电机定子绕组的试验与评定。
    Title:Guidelines for Measurement Method and Evaluation of Applying DC Voltage to Stator Windings with Hand-wrapped Insulation of Generators
    中国标准分类号:K71
    国际标准分类号:29.040

  • 封面预览

    DLT 1612-2016 发电机定子绕组手包绝缘施加直流电压测量方法及评定导则
  • 拓展解读

    DLT 1612-2016发电机定子绕组手包绝缘施加直流电压测量方法及评定导则

    DLT 1612-2016是中国电力行业的一项重要标准,旨在规范发电机定子绕组手包绝缘的检测与评估流程。该标准通过明确施加直流电压的测量方法以及相应的评定准则,为电力设备的安全运行提供了科学依据。

    引言

    发电机作为电力系统的核心设备,其定子绕组的绝缘性能直接关系到整个系统的稳定性和安全性。手包绝缘是定子绕组的重要组成部分,其质量直接影响发电机的使用寿命和可靠性。因此,制定一套完善的测量与评定方法显得尤为重要。

    测量方法

    DLT 1612-2016中详细规定了施加直流电压的测量步骤,具体如下:

    • 准备工作:确保测试环境干燥、无尘,并对被测设备进行充分放电。
    • 电压施加:按照标准要求,逐步增加直流电压至指定值,并记录每个阶段的数据。
    • 数据采集:在不同电压下测量泄漏电流,并记录相关参数。
    • 结果分析:根据测量数据判断绝缘状态是否符合要求。

    评定准则

    为了确保测量结果的准确性,DLT 1612-2016提出了以下评定准则:

    • 泄漏电流限制:泄漏电流不得超过规定的阈值,否则需进一步检查。
    • 绝缘电阻值:绝缘电阻应满足最低要求,以保证设备的安全运行。
    • 趋势分析:通过长期监测数据的趋势变化,评估绝缘的老化程度。

    结论

    DLT 1612-2016为发电机定子绕组手包绝缘的测量与评定提供了全面的技术指导。通过严格遵循该标准的操作规程,可以有效提高检测的准确性和可靠性,从而保障电力系统的安全稳定运行。