资源简介
摘要:本文件规定了城市综合管廊中燃气管线入廊的技术要求、设计原则、施工方法、验收标准及运行维护管理。本文件适用于四川省内新建、改建和扩建的城市综合管廊中燃气管线的规划、设计、施工、验收及运营管理。
Title:Technical Standard for Gas Pipeline Entry in Urban Utility Tunnels
中国标准分类号:P45
国际标准分类号:93.030 -
封面预览
-
拓展解读
《TCMEA 19-2021城市综合管廊燃气管线入廊技术标准》是指导城市综合管廊中燃气管线设计、施工和运行的重要依据。本文将聚焦于新旧版本标准在燃气管线防火间距要求上的变化,为工程实践提供具体指导。
在TCMEA 19-2021中,与旧版相比,燃气管线与综合管廊其他舱室的防火间距有了更为严格的规定。例如,燃气舱与其他舱室之间的最小水平净距由原来的5米调整至8米。这一变化的主要原因是随着城市人口密度增加及综合管廊功能多样化,对安全性的要求进一步提高。为了确保一旦发生泄漏事故时能够有效控制影响范围,避免连锁反应,新版标准加大了安全缓冲距离。
实际应用中,当设计燃气舱位置时,应严格按照此标准预留足够的空间。同时,在规划综合管廊走向时,需考虑地形地貌等因素,合理布局各舱室以满足防火间距需求。此外,对于已建成但不符合新标准的综合管廊,应尽快评估并采取相应措施,如增设隔离设施等,确保符合现行规范。
通过深入理解并正确执行这些更新后的技术要求,可以更好地保障城市综合管廊内燃气管线的安全运行,促进城市的可持续发展。
-
下载说明若下载中断、文件损坏或链接损坏,提交错误报告,客服会第一时间处理。
TCMEA 19-2021 城市综合管廊燃气管线入廊技术标准
最后更新时间 2025-06-02