资源简介
摘要:本文件规定了电梯无接触器控制技术的基本要求、系统架构、功能要求、性能指标及测试方法。本文件适用于采用无接触器控制技术的各类电梯的设计、制造、安装和验收。
Title:Basic Requirements for Elevator Contactor-less Control Technology
中国标准分类号:K11
国际标准分类号:91.140.99
封面预览
拓展解读
本文以《TCEA 0031-2022电梯无接触器控制技术基本要求》中新旧版本关于“制动器监控功能”的差异为切入点,进行深入分析。
在旧版标准中,对制动器监控功能的要求较为笼统,仅提出电梯应具备一定的制动器状态监测能力。而新版标准则明确规定了制动器监控的具体实现方式:通过独立于主控系统的监控单元实时采集制动器线圈电流信号,并结合逻辑判断确定其工作状态。这种变化旨在提高安全性,确保即使主控系统出现故障时也能及时发现制动器异常。