资源简介
摘要:本文件规定了电动汽车充电站中石墨基柔性接地装置的选型、安装、测试、维护及安全管理要求。本文件适用于电动汽车充电站内石墨基柔性接地装置的设计、施工、验收及运行维护。
Title:Guidelines for the Use of Graphite-based Flexible Grounding Devices in Electric Vehicle Charging Stations
中国标准分类号:K72
国际标准分类号:29.240
封面预览
拓展解读
本文以TCEEIA 570-2022中关于石墨基柔性接地装置安装环境要求的变化为例进行解读。相较于2018版标准,新版标准在这一部分新增了对土壤电阻率的限定值。
根据TCEEIA 570-2022第5.2.1条,石墨基柔性接地装置的安装环境土壤电阻率应不超过1000Ω·m。这一限定值的设定主要是基于以下考虑:当土壤电阻率较高时,接地装置的散流效果会显著降低,可能无法满足接地电阻的要求。因此,在选择安装位置时,需优先考察土壤电阻率较低的区域。
例如,在某电动汽车充电站项目中,初步选址的土壤电阻率为1200Ω·m。经过评估后,项目组决定调整安装位置至另一处土壤电阻率为900Ω·m的场地,最终成功实现了接地电阻的设计目标。
此条文的实施,有助于规范石墨基柔性接地装置的选点工作,提高充电站电气安全性能。在实际应用中,设计人员应利用土壤电阻率测试仪等设备,准确测量拟建场址的土壤电阻率,并据此判断是否符合标准要求。