摘要:本文件规定了安全防范系统中隔离式防雷与接地装置的设计、施工、检测及维护的技术要求。本文件适用于四川省内新建、改建和扩建的安全防范系统的防雷与接地工程。
Title:Technical Specification for Isolated Lightning Protection and Grounding Devices of Security Prevention Systems
中国标准分类号:A80
国际标准分类号:13.260
封面预览
拓展解读
TSZAF 03-2022《安全防范系统隔离式防雷与接地装置技术规范》在原有基础上进行了多方面的修订和完善。本文以“新旧版本中接地电阻要求的变化”为主题展开详细解读。
在旧版标准中,对于安全防范系统的接地电阻要求较为宽松,通常规定接地电阻值不大于4欧姆即可满足基本需求。然而,在新版标准TSZAF 03-2022中,对接地电阻提出了更为严格的要求,明确规定在土壤电阻率较高的地区,接地电阻应不超过1欧姆,并且强调了无论土壤条件如何,均需确保接地电阻值始终控制在2欧姆以内。这一变化主要是基于近年来因接地不良导致的安全事故频发以及对系统稳定性和安全性更高期待的趋势。
为了实现上述更严格的接地电阻要求,建议采取以下措施:首先,合理选择接地极材料和位置,优先选用铜质或镀铜钢材作为接地极,并将其埋设于地下水位以下常年湿润的地方;其次,可以采用人工降阻剂来改善土壤导电性能,降低接地电阻值;再次,当单点接地无法达到要求时,可考虑使用多点联合接地或者环形接地网设计,通过增加接地面积来分散电流,从而有效降低整体接地电阻值。
此外,在实际应用过程中还需要注意定期检测接地装置的状态,确保其长期处于良好工作状态。如果发现接地电阻超出规定范围,则应及时查找原因并采取相应补救措施,比如重新布置接地极、补充降阻剂等手段,直至符合新的标准要求为止。
总之,《安全防范系统隔离式防雷与接地装置技术规范》(TSZAF 03-2022)通过提高对接地电阻的具体数值限制,进一步强化了安全防范系统的防护能力,这对于保障设备正常运行及人员生命财产安全具有重要意义。因此,在实施过程中必须严格按照新版标准执行各项操作规程,确保工程质量和效果达到预期目标。