资源简介
摘要:本文件规定了风电场和光伏发电站自动电压控制系统的功能要求、性能指标、通信规约及试验方法。本文件适用于新建、改建和扩建的风电场和光伏发电站自动电压控制系统的设计、建设、调试和运行管理。
Title:Technical Guideline for Automatic Voltage Control of Wind Farms and Photovoltaic Power Stations
中国标准分类号:F13
国际标准分类号:27.180
封面预览
拓展解读
本文以《TCSEE 0132-2019风电场和光伏发电站自动电压控制技术导则》中新旧版标准在控制策略上的变化为切入点,重点解析新版标准中提出的基于区域电网特性的动态分区控制策略。
在旧版标准中,电压控制主要采用统一的集中式控制模式,这种模式虽然能保证基本的电压稳定,但在实际应用中存在响应速度慢、局部调节不足等问题。而新版标准提出了根据区域电网特性动态划分控制区的方法。该方法通过实时监测各分区的电压水平、负荷变化及新能源出力情况,将整个电网划分为若干个具有独立调控能力的小区域。
例如,在某实际风电场的应用案例中,通过部署智能监控系统收集数据后,按照新版标准要求对风电场内部进行了动态分区。每个分区都配备了相应的无功补偿装置,并且能够根据自身状况调整无功输出。当某一区域内出现电压波动时,该区域内的设备可以迅速做出反应,而无需等待全网统一调度,从而大大提高了电压控制的及时性和准确性。
此外,为了确保动态分区的有效实施,新版标准还强调了通信网络建设的重要性。要求各分区之间保持高效的信息交换,以便于协调动作,避免因信息滞后导致的误操作。同时,对于跨分区的复杂情况,需要建立更高层级的协调机制来指导全局。
综上所述,基于区域电网特性的动态分区控制策略是新版标准的一大亮点,它不仅提升了风电场和光伏电站的电压控制性能,也为未来更大规模新能源接入提供了技术支持。