资源简介
摘要:本文件规定了无溶剂聚氨酯防水涂料的术语和定义、分类与标记、要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存。本文件适用于以无溶剂聚氨酯为主要成分,用于建筑屋面、地下工程、卫生间等场所的防水涂料。
Title:Standard for Solvent-Free Polyurethane Waterproof Coating
中国标准分类号:P62
国际标准分类号:91.100.50
封面预览
拓展解读
TCWA 209-2022《无溶剂聚氨酯防水涂料》标准相较于旧版有诸多改进,其中关于固体含量的规定变化尤为显著。在旧版标准中,固体含量的要求较为宽松,而在新版标准中,这一指标被严格限定为不低于95%。
固体含量是指在特定条件下,将样品加热至恒重后剩余物的质量与原始样品质量之比,以百分数表示。提高固体含量要求的主要目的是为了确保涂料具有更高的固含量,从而减少施工过程中挥发性有机化合物(VOC)的排放,降低对环境的影响,并提升涂膜的物理性能。
应用此条文时,首先需要准备符合规定的烘箱、天平以及其他实验器具。取样应具有代表性,通常从生产线上随机抽取连续生产的样品。将样品置于已知重量的容器中,在105℃±2℃条件下干燥3小时,冷却至室温后称重,计算固体含量。如果发现实际值低于标准要求,则需检查生产工艺,调整配方比例,直至达到标准规定。
通过严格执行固体含量这一指标,可以有效保证无溶剂聚氨酯防水涂料的产品质量,促进环保型材料的推广使用,同时也有助于推动建筑行业的绿色发展。