    摘要:本文件规定了移动通信工程中钢塔桅结构的验收要求、检验方法和质量标准。本文件适用于移动通信工程中钢塔桅结构的设计、施工、安装及验收。
    Title:Acceptance Specification for Steel Tower and Mast Structures in Mobile Communication Engineering
    中国标准分类号:P72
    国际标准分类号:33.040

  • 封面预览

    YDT 5132-2005 移动通信工程钢塔桅结构验收规范
  • 拓展解读

    YDT 5132-2005 移动通信工程钢塔桅结构验收规范常见问题解答

    本FAQ旨在帮助理解和应用YDT 5132-2005标准,解决在实际工程中常见的疑问。

    1. YDT 5132-2005的主要适用范围是什么?

    YDT 5132-2005适用于移动通信工程中的钢塔桅结构的设计、施工及验收。具体包括但不限于以下内容:

    • 单管塔
    • 角钢塔
    • 钢管塔
    • 拉线塔
    该标准不适用于其他类型的通信设施或建筑结构。

    2. 钢塔桅结构验收的基本要求有哪些?

    根据YDT 5132-2005的规定,验收时需要满足以下基本要求:

    • 所有材料必须符合设计文件的要求,包括钢材牌号、规格等。
    • 焊接质量需达到二级及以上标准,焊缝不得有裂纹、未熔合等缺陷。
    • 螺栓连接部位应紧固牢靠,螺栓孔位偏差不得超过规定值。
    • 塔桅整体垂直度偏差不得超过塔高的1/750。
    验收前,施工单位需提供完整的施工记录和检测报告。

    3. 如何判断钢塔桅结构是否合格?

    合格与否主要通过以下几方面判断:

    • 外观检查:塔体表面无明显变形、锈蚀等问题。
    • 测量检查:使用专业仪器测量塔体的垂直度、倾斜度等指标。
    • 荷载试验:对塔体进行静载和动载测试,确保其承载能力符合设计要求。
    • 资料审核:核对设计图纸、施工记录、检测报告等文件是否齐全且符合标准。
    只有当上述条件全部满足时,才能判定为合格。

    4. 验收过程中常见的误解有哪些?

    以下是一些常见的误解及正确解释:

    • 误解:只要塔体外观美观即可通过验收。
      正确观点:外观只是验收的一部分,还需结合内部结构、性能测试等多方面综合评估。
    • 误解:焊接质量可以通过肉眼判断。
      正确观点:焊接质量需通过专业设备检测,如超声波探伤、磁粉探伤等。
    • 误解:螺栓松动不影响整体安全。
      正确观点:螺栓松动可能导致受力不均,增加安全隐患,必须及时整改。
    因此,在验收时需严格按照标准执行。

    5. 如果验收不合格,应该如何处理?

    若验收不合格,应采取以下步骤:

    • 分析不合格原因,明确是材料问题、施工问题还是设计问题。
    • 针对问题制定详细的整改方案,必要时重新施工或更换材料。
    • 整改完成后,重新组织验收,确保所有问题得到彻底解决。
    • 保留整改过程的所有记录,作为后续参考。
    整改完成后,必须再次提交完整的验收申请。

    6. 标准中对防腐措施有何具体要求?

    根据YDT 5132-2005,防腐措施的具体要求如下:

    • 钢材表面应进行除锈处理,达到Sa2.5级标准。
    • 涂装前需喷涂底漆,涂层厚度应符合设计要求。
    • 塔体外表面应至少涂刷两层防腐漆,确保耐久性。
    • 特殊环境(如沿海地区)需采用更高强度的防腐措施。
    防腐措施不到位可能导致塔体过早损坏,影响使用寿命。

  • 下载说明

    预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

    当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

    资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

    如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。

  • 相关资源
    下一篇 YDT 513-1992 电子电传打字机技术要求

    YDT 5149-2007 SDH本地网光缆传输工程验收规范

    YDT 5156-2007 固定电话网智能化设备安装工程验收规范

    YDT 5157-2007 移动短消息中心设备安装工程验收规范

    YDT 5161-2007 边远地区9001800MHz TDMA数字蜂窝移动通信工程无线网络设计暂行规定

资源简介
封面预览
拓展解读
下载说明
相关资源
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
2024-2025 WenDangJia.com 浙ICP备2024137650号-1