资源简介
摘要:本文件规定了110kV金属结构变电站雷电防护的设计原则、技术要求、施工方法及验收标准。本文件适用于新建、改建和扩建的110kV金属结构变电站的雷电防护设计及相关工程。
Title:Design Specification for Lightning Protection of 110kV Metal Structure Substations
中国标准分类号:K43
国际标准分类号:29.240 -
封面预览
-
拓展解读
近年来,随着电力系统对雷电防护要求的提升,新版《TJPALPDM 0001-2022 110kV金属结构变电站雷电防护设计规范》在原有基础上进行了多项修订和补充。本文以“接闪器选择与布置”这一关键条文为例,深入分析其在新旧版本中的变化,并结合实际应用提供详细解读。
### 接闪器选择与布置的变化
#### 新版与旧版的主要区别
在旧版中,对接闪器的选择更多依赖于经验性指导,缺乏具体的量化指标。而新版则引入了更为精确的设计参数,例如滚球半径的计算公式和不同地形条件下接闪器高度的调整系数。这些改变使得设计过程更加科学化和标准化。
#### 应用方法详解
1. **确定滚球半径**
根据新版规范,滚球半径\\(R\\)的计算需考虑建筑物的高度\\(h\\)、避雷针的高度\\(H\\)等因素。具体公式为:
\\[
R = (H - h) \\times K
\\]
其中\\(K\\)为地形修正系数,在平原地区取值通常为1.5,在丘陵地区可能需要调整至更高值。通过此公式可以准确划定保护范围,避免遗漏关键设备。
2. **合理布置接闪器**
在实际操作中,应确保所有电气设备均处于有效保护区内。对于110kV变电站而言,建议采用多支独立避雷针组合的形式来覆盖整个区域。同时注意各避雷针之间的间距不宜过大,一般不超过滚球直径的一半。
3. **特殊情况处理**
当站内存在高耸设备(如变压器)时,需单独为其设置附加保护措施。此时可利用延长线法将主接闪器的作用范围适当扩大,但必须保证新增部分符合上述计算准则。
-