资源简介
摘要:本文件规定了额定电压0.6/1kV及以下柔性矿物绝缘电缆的术语和定义、产品型号、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。本文件适用于佛山地区生产或销售的额定电压0.6/1kV及以下柔性矿物绝缘电缆,主要用于工业与民用建筑、公共设施等领域的电气安装中对防火性能有较高要求的场所。
Title:Specification for Flexible Mineral Insulated Cable with Rated Voltage 0.6/1 kV and Below
中国标准分类号:K27
国际标准分类号:29.060.20
封面预览
拓展解读
在佛山标准《TFSS 35-2022额定电压0.61 kV及以下柔性矿物绝缘电缆》中,有一项重要的变化是关于导体温度限值的规定。相较于旧版标准,新版标准对导体最高允许温度进行了更为严格的规定。
根据TFSS 35-2022的规定,在正常运行条件下,电缆导体的最高允许温度从旧版标准中的125℃降低到了105℃。这一调整主要是为了提高电缆的安全性和使用寿命。当导体温度过高时,会加速绝缘材料的老化过程,增加发生故障的风险。因此,将导体最高允许温度设定为105℃可以有效减少因过热导致的问题。
那么如何应用这条规定呢?首先,在选择和使用这类电缆时,需要确保实际工作环境下的导体温度不超过105℃。这要求设计人员在计算负荷电流时留有足够的余量,并且要充分考虑周围环境因素如通风条件等对散热的影响。其次,在安装过程中也要注意保持良好的散热条件,避免电缆受到外部热源的影响。最后,定期检查电缆的状态,一旦发现异常情况应及时处理,以保障系统的安全稳定运行。
通过这样的解读可以看出,《TFSS 35-2022》通过对导体温度限值的调整,进一步提升了柔性矿物绝缘电缆的安全性能,对于相关行业来说具有重要的指导意义。