• 首页
  • 查标准
  • 下载
  • 专题
  • 标签
  • 首页
  • 标准
  • 电力
  • TGDWCA 0083-2022 电线电缆用燃烧性能等级B1级无卤低烟阻燃护套料

    TGDWCA 0083-2022 电线电缆用燃烧性能等级B1级无卤低烟阻燃护套料
    电线电缆燃烧性能B1级无卤低烟阻燃护套料
    15 浏览2025-06-02 更新pdf0.32MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了电线电缆用燃烧性能等级B1级无卤低烟阻燃护套料的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。本文件适用于电线电缆用燃烧性能等级B1级无卤低烟阻燃护套料。
    Title:Technical Specification for B1 Flame Retardant Sheathing Material of Halogen-free Low Smoke Wire and Cable
    中国标准分类号:K21
    国际标准分类号:29.035

  • 封面预览

    TGDWCA 0083-2022 电线电缆用燃烧性能等级B1级无卤低烟阻燃护套料
  • 拓展解读

    TGDWCA 0083-2022标准解读:无卤低烟阻燃护套料燃烧性能要求的深度解析

    TGDWCA 0083-2022《电线电缆用燃烧性能等级B1级无卤低烟阻燃护套料》是近年来发布的一项重要行业标准。本文聚焦于该标准中关于燃烧性能等级B1的具体要求,并结合实际应用,对其中一项关键条文进行详细解读。

    # 燃烧性能等级B1的要求

    根据TGDWCA 0083-2022的规定,燃烧性能等级B1级的无卤低烟阻燃护套料需满足以下主要技术指标:

    - 垂直燃烧试验:试样在规定条件下点燃后,火焰传播长度不得超过50mm。

    - 烟密度等级(SDR):测试时的最大烟密度不得超过150。

    - 毒性指数(TI):测试过程中产生的有毒气体浓度不得超过规定的限值。

    # 关键条文解读:垂直燃烧试验

    在TGDWCA 0083-2022中,垂直燃烧试验是一项核心检测项目。该试验旨在评估材料在受热条件下的火焰传播特性。标准明确规定,试样应在特定的垂直位置上进行两次5秒的点火操作,每次点火后观察火焰是否熄灭以及火焰传播的距离。

    ## 应用方法详解

    1. 试样准备

    样品需按照标准要求裁剪成规定尺寸(通常为长300mm±5mm,宽6.5mm±0.5mm),并确保表面平整无缺陷。试样的数量一般为三根,以便进行多次验证。

    2. 试验环境设置

    将试样固定在垂直支架上,确保其下端距离燃气喷嘴的高度符合标准要求。同时,应使用专用设备监测周围环境温度和湿度,以保证试验条件的一致性。

    3. 点火与观察

    使用预设好的燃气喷嘴对试样进行点火,每次点火时间为5秒。观察火焰熄灭后的状态及火焰传播的距离。如果两次点火后火焰传播长度均不超过50mm,则视为合格。

    4. 结果判定

    若所有试样均通过上述测试,则可判定该批次材料符合燃烧性能等级B1的要求。否则,需重新调整配方或工艺参数直至达标。

    # 实际案例分析

    某电缆生产企业曾因护套料未能通过垂直燃烧试验而遭遇质量问题投诉。经过深入研究发现,问题根源在于材料中某些添加剂的比例不当,导致燃烧过程中火焰传播速度过快。企业据此调整了配方,并严格按照TGDWCA 0083-2022的标准执行每一步骤,最终成功解决了这一难题。

    综上所述,掌握好垂直燃烧试验的操作技巧和评判依据对于生产高质量的无卤低烟阻燃护套料至关重要。希望本文能为企业提供有价值的参考信息,在实际生产中更好地贯彻执行TGDWCA 0083-2022标准。