资源简介
摘要:本文件规定了高温气冷堆核动力厂仪表系统的设计原则、功能要求、可靠性与安全性设计方法以及环境条件适应性。本文件适用于高温气冷堆核动力厂仪表系统的设计、验证和运行维护。
Title:Design Criteria for Instrumentation Systems of High-Temperature Gas-Cooled Reactor Nuclear Power Plants
中国标准分类号:K74
国际标准分类号:27.120
封面预览
拓展解读
高温气冷堆核动力厂仪表系统设计准则中,有一项重要变化体现在对冗余配置的要求上。在TCNS 41-2020版中,相较于旧版标准,对冗余度的具体规定更加细化和严格。
以三重模块化冗余(TMR)为例,在旧版标准中,对于是否采用TMR更多是原则性的指导,而在新版标准里,则明确规定了当单一测量设备失效概率超过某一阈值时,必须采用TMR。这一改变的核心目的是提高系统的可靠性与安全性,特别是在高辐射、高温等极端环境下,单一故障可能引发连锁反应,进而影响整个仪表系统的正常工作。
应用此条文时,首先需要准确评估每个测量点的失效概率,这通常涉及对设备本身的设计参数、运行环境以及历史数据的综合分析。其次,在确定采用TMR后,还需考虑如何合理分配资源,确保三个独立模块之间的相互独立性,避免共因失效的风险。此外,还应制定详细的维护计划,定期检查各模块的状态,保证其始终处于良好状态。
通过这样的具体化要求,新版标准不仅强化了对关键仪表系统的保护措施,也为设计人员提供了更明确的操作指南,有助于提升高温气冷堆核动力厂的整体安全水平。