资源简介
摘要:本文件规定了高温气冷堆核动力厂核岛防火设计的基本原则、设计要求、防火分区、火灾探测与报警系统、灭火系统及防火措施等内容。本文件适用于高温气冷堆核动力厂核岛的防火设计及相关系统的配置和实施。
Title:High Temperature Gas-cooled Reactor Nuclear Power Plant - Fire Protection Design Criteria for Nuclear Island
中国标准分类号:K75
国际标准分类号:27.120
封面预览
拓展解读
本文以《高温气冷堆核动力厂核岛防火设计准则》(TCNS 38-2020)中关于“火灾探测与报警系统”的新旧版差异为切入点,深入分析其变化背景及实际应用方法。
在旧版标准中,对火灾探测器的选择和布置要求较为笼统,未充分考虑高温气冷堆特殊环境下的具体需求。而新版标准则明确指出,在核岛内应优先选用抗辐射性能更强的线型感温探测器,并且针对不同区域设定不同的灵敏度阈值。例如,对于反应堆压力容器周围区域,要求使用高灵敏度探测器以确保早期预警;而对于通风管道等大空间,则可采用低灵敏度探测器减少误报率。
此外,新版标准还特别强调了火灾报警信号传输的安全性和可靠性。要求所有探测器至控制中心之间的通信线路必须采取冗余设计,并配备不间断电源装置,确保即使发生局部火灾也能正常工作。同时,增加了定期维护检查的具体频率规定,比如每季度需进行一次全面测试,每年至少开展一次模拟联动试验,以验证整个系统的有效性。
通过这些改进措施,不仅提升了高温气冷堆核岛火灾防控能力,也为后续类似工程提供了宝贵经验和技术参考。