资源简介
摘要:本文件规定了防冻地上消防栓的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。本文件适用于四川省内寒冷地区使用的防冻地上消防栓的设计、生产和验收。
Title:Technical Specifications for Anti-freeze Above-ground Fire Hydrants
中国标准分类号:P63
国际标准分类号:13.220
封面预览
拓展解读
本文以TSTSI 32-2022《防冻地上消防栓技术规范》中新旧版本中关于“防冻装置设计”要求的变化为例进行解读。
在旧版标准中,对防冻装置的设计仅提出了笼统的要求,缺乏具体的技术参数和实施细节。而在新版标准中,明确规定了防冻装置的工作温度范围应覆盖-40℃至50℃,并且要求防冻装置的耐压能力不低于1.6MPa。此外,还增加了防冻装置的材料选择建议,推荐使用耐低温性能优异的工程塑料或金属复合材料。
例如,在实际应用时,设计人员需根据当地最低气温确定防冻装置的具体型号和规格。如果某地冬季最低气温为-35℃,那么所选防冻装置必须能够在该温度下正常工作。同时,还需确保装置连接部位的密封性能,避免因冷热交替导致的渗漏问题。通过这样的具体化规定,能够有效提升防冻地上消防栓在极端气候条件下的可靠性和安全性。