    摘要:本文件规定了油田和原油长输管道变配电系统的设计原则、技术要求及安全规范。本文件适用于油田开发和原油长输管道工程中变配电设施的设计与建设。
    Title:Design Code for Substation and Distribution System in Oilfields and Crude Oil Long-distance Pipelines
    中国标准分类号:F05
    国际标准分类号:27.140

  • 封面预览

    SYJ 33-1988 油田和原油长输管道变配电设计规定
  • 拓展解读

    SYJ 33-1988 油田和原油长输管道变配电设计规定

    SYJ 33-1988 是中国石油行业的一项重要标准,专门针对油田和原油长输管道的变配电设计进行了规范。这项规定旨在确保电力系统的安全、可靠运行,同时满足油田生产与长输管道运输的需求。随着能源需求的增长,油田和长输管道的建设和运营变得愈发重要,而变配电系统作为能源传输的核心环节,其设计合理性直接关系到整个系统的稳定性和效率。

    在SYJ 33-1988中,对变配电系统的设计提出了明确的要求,包括供电可靠性、设备选型、线路布局以及接地保护等方面。这些要求不仅保障了系统的安全性,还提高了整体运行效率,降低了维护成本。

    核心要求与技术细节

    根据SYJ 33-1988的规定,变配电设计需要遵循以下原则:

    • 供电可靠性: 系统应具备多路电源输入,以应对突发故障。例如,在某大型油田项目中,通过采用双回路供电方式,有效避免了因单一路线故障导致的停电问题。
    • 设备选型: 必须选用符合国家标准的高效率变压器和开关设备。例如,某长输管道项目采用了高效节能的干式变压器,显著降低了能耗。
    • 线路布局: 需要合理规划电缆路径,减少损耗并提高传输效率。例如,在某新建油田项目中,通过优化电缆铺设方案,将电能损耗降低了约10%。
    • 接地保护: 确保所有电气设备均具有良好的接地措施,防止雷击等自然灾害带来的损害。例如,某长输管道项目在全线安装了完善的避雷装置,有效保护了设备安全。

    实际案例分析

    以我国西部某大型油田为例,其变配电系统严格按照SYJ 33-1988标准设计实施。该项目采用了双回路供电模式,并配置了先进的自动化监控系统,实现了对整个电网的实时监测和控制。此外,为了提升供电可靠性,该油田还配备了备用发电机,确保在极端情况下也能维持正常运转。

    通过上述措施,该油田不仅大幅提升了供电稳定性,还降低了运营成本。据统计,自投入使用以来,该变配电系统的年均故障率下降了40%,为油田的高效生产提供了有力支持。

    总之,SYJ 33-1988为油田和原油长输管道的变配电设计提供了科学指导,是保障能源供应安全的重要依据。未来,随着技术的进步,这一标准也将不断完善,更好地服务于国家能源战略。

  • 下载说明

    预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

    当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

    资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

    如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。

  • 相关资源
    下一篇 SY 7517-1992 原油比热容测定方法绝热量热法

    SYJ 4001-1990 长输管道线路工程施工及验收规范

    SYJ 4003-1990 长输管道油泵组施工及验收规范

    SYJ 4006-1990 长输管道阴极保护工程施工及验收规范

    SYT 0005-1999 油田注水设计规范

资源简介
封面预览
拓展解读
下载说明
相关资源
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
2024-2025 WenDangJia.com 浙ICP备2024137650号-1