资源简介
摘要:本文件规定了高速公路变电所的建设、运营及维护的技术要求、管理流程和安全规范。本文件适用于高速公路变电所的设计、施工、运营及维护管理。
Title:Guidelines for Construction and Operation Maintenance of Substations in Expressways
中国标准分类号:P 72
国际标准分类号:93.080
封面预览
拓展解读
高速公路变电所是保障道路安全运行的重要设施,其建设和运营维护直接关系到供电可靠性和应急响应能力。在最新发布的TCHTS 10054-2022《高速公路变电所建设与运营维护指南》中,对变电所内设备配置和接地系统设计提出了更严格的要求。本文将围绕新旧版本标准中关于变电所接地电阻值的变化展开分析,并探讨其实际应用中的具体实施方法。
在TCHTS 10054-2022版之前的标准中,对于变电所接地装置的接地电阻要求为不大于4欧姆。而在新版标准中,这一数值被进一步降低至不大于1欧姆。这样的调整主要是基于近年来电力系统可靠性提升以及防雷技术进步的需求,旨在减少因接地不良导致的设备损坏风险。
为了满足新的接地电阻标准,在实际操作过程中需要采取以下措施:首先,应选择土壤电阻率较低的地点作为变电所位置,必要时可采用换土法改善土壤条件;其次,增加垂直接地体的数量和长度,同时合理布置水平接地网以扩大接触面积;再次,可以考虑使用降阻剂等化学材料来降低土壤电阻率;最后,定期检测接地系统的完整性及电阻值变化情况,确保长期符合规范要求。
通过上述改进措施,不仅能够有效提高变电所的安全性能,还能延长相关设备的使用寿命,从而更好地服务于高速公路正常运转。这表明,随着技术的发展和社会需求的变化,不断修订和完善行业标准是非常必要的。