• 首页
  • 查标准
  • 下载
  • 专题
  • 标签
  • 首页
  • 标准
  • 建筑
  • TSCSTEA 031-2024 轻骨料混凝土钢筋桁架夹芯保温外墙板应用技术标准

    TSCSTEA 031-2024 轻骨料混凝土钢筋桁架夹芯保温外墙板应用技术标准
    轻骨料混凝土钢筋桁架夹芯保温外墙板应用技术
    16 浏览2025-06-01 更新pdf2.1MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了轻骨料混凝土钢筋桁架夹芯保温外墙板的术语和定义、材料要求、设计原则、施工方法及质量验收要求。本文件适用于采用轻骨料混凝土钢筋桁架夹芯保温外墙板的建筑设计、施工及验收。
    Title:Technical Standard for Application of Lightweight Aggregate Concrete Steel Bar Truss Sandwich Insulation Exterior Wall Panels
    中国标准分类号:P57
    国际标准分类号:91.100

  • 封面预览

    TSCSTEA 031-2024 轻骨料混凝土钢筋桁架夹芯保温外墙板应用技术标准
  • 拓展解读

    近年来,随着建筑节能要求的不断提高,轻骨料混凝土钢筋桁架夹芯保温外墙板在建筑工程中的应用越来越广泛。在此背景下,TSCSTEA 031-2024《轻骨料混凝土钢筋桁架夹芯保温外墙板应用技术标准》应运而生,并对2019版进行了修订。本文将以“夹芯保温层厚度设计”这一关键条文的变化为例,深入解析其在实际工程中的应用方法。

    夹芯保温层厚度设计的新旧对比

    相较于2019版标准,TSCSTEA 031-2024对夹芯保温层厚度的设计提出了更为严格的要求。旧版标准中,夹芯保温层厚度主要依据经验数据确定,而新版标准则引入了基于热工性能计算的方法。具体表现为:

    1. 新增热阻计算公式:新版标准明确规定了夹芯保温层的热阻R值需满足建筑节能设计标准的要求,且给出了具体的计算公式:R = δ/λ,其中δ为夹芯保温层厚度(m),λ为材料导热系数[W/(m·K)]。

    2. 细化厚度范围:对于不同气候区和建筑类型,新版标准提供了更加详细的夹芯保温层厚度推荐值表,确保设计人员能够根据项目所在地的具体条件选择合适的厚度。

    应用方法详解

    在实际工程项目中,正确应用夹芯保温层厚度设计至关重要。以下是具体的操作步骤:

    # 第一步:确定热阻需求

    首先,需要根据当地建筑节能设计标准,查找出对应气候分区的外墙传热系数限值k值。然后利用公式R=1/k计算出所需的最小热阻值。

    # 第二步:选择保温材料

    结合项目的实际情况,挑选符合要求的保温材料,并查阅其导热系数λ值。例如,若选用聚苯乙烯泡沫塑料板,则其导热系数大约为0.03W/(m·K)。

    # 第三步:计算夹芯保温层厚度

    将第一步得到的热阻值R代入公式δ=R×λ,即可得出夹芯保温层所需达到的最小厚度。以某北方严寒地区住宅项目为例,假设所需热阻为3.5(m²·K)/W,选用的保温材料导热系数为0.03W/(m·K),那么夹芯保温层厚度δ=3.5×0.03≈0.105m,即至少要达到105毫米厚。

    # 第四步:复核与优化

    完成初步设计后,还需对整个墙体系统的整体热工性能进行复核,必要时可适当调整夹芯保温层厚度,确保最终方案既满足节能要求又具备经济合理性。

    结语

    通过以上分析可以看出,TSCSTEA 031-2024标准在夹芯保温层厚度设计方面更加科学严谨,有助于提高建筑的整体节能效果。广大设计人员应当充分理解并准确运用这些新规定,在实践中不断积累经验,推动我国建筑行业向绿色低碳方向发展。

  • 下载说明

    预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

    当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

    资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

    如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。

  • 相关资源
    下一篇 TAAEC 001-2024 工程监理职业技能竞赛指南
    无相关信息
资源简介
封面预览
拓展解读
下载说明
相关资源
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
2024-2025 WenDangJia.com 浙ICP备2024137650号-1