资源简介
摘要:本文件规定了多功能灯杆的术语和定义、分类与型号、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。本文件适用于城市道路、公路、广场、园区等场所安装使用的多功能灯杆。
Title:Technical Standard for Application of Multi-functional Lamp Posts TCMEA 15-2020
中国标准分类号:P56
国际标准分类号:35.240.50 -
封面预览
-
拓展解读
多功能灯杆作为城市新型基础设施的重要组成部分,在智慧城市建设中扮演着关键角色。《TCMEA 15-2020 多功能灯杆应用技术标准》为多功能灯杆的设计、施工、验收和运维提供了重要的技术依据。本文将聚焦于新旧版本标准中的一个重要变化——关于多功能灯杆接地保护要求的调整,进行深入解读。
在旧版标准中,对于多功能灯杆的接地保护措施要求较为笼统,仅强调了接地电阻应小于等于4欧姆,但并未具体说明如何实现这一目标。而在新版标准中,对多功能灯杆的接地保护提出了更为详细的要求,明确了采用联合接地方式,并且规定了接地装置的具体构造和材料选择标准。
例如,新版标准指出,多功能灯杆的接地系统应包括水平接地体和垂直接地体两部分,其中水平接地体宜选用热镀锌扁钢,截面积不小于100平方毫米;垂直接地体则推荐使用热镀锌角钢,长度不低于2.5米。此外,还要求接地装置与灯杆基础混凝土之间的绝缘距离不得小于15厘米,以防止杂散电流对灯杆造成腐蚀。
这种变化的背后反映了现代城市环境中多功能灯杆面临的复杂电磁环境挑战。通过引入更具体的接地设计规范,可以有效提升灯杆系统的安全性和可靠性,避免因雷击或其他电气故障导致的安全隐患。同时,这也符合国际上对于公共设施防雷接地技术的发展趋势,有助于推动我国多功能灯杆产业的技术进步。
总之,《TCMEA 15-2020》通过细化接地保护要求,为多功能灯杆的建设和维护提供了更加科学合理的指导原则。在实际应用过程中,相关单位应当严格按照新版标准执行,确保灯杆系统的稳定运行和长期使用寿命。
-