摘要:本文件规定了GPDM保温板构造防火外墙外保温系统的材料性能、设计要求、施工工艺及验收标准。本文件适用于采用GPDM保温板构造防火的外墙外保温工程的设计、施工和验收。
Title:Technical Specification for Application of GPDM Insulation Board Construction Fireproof External Wall Insulation System
中国标准分类号:P51
国际标准分类号:91.120
封面预览
拓展解读
本文以《TSCSTEA 029-2024 GPDM保温板构造防火外墙外保温系统应用技术规程》中关于锚栓使用部分的新旧版本差异为切入点,深入解析其变化及实际应用方法。
在旧版规程中,对于锚栓的要求较为笼统,仅规定了锚栓的数量和大致布置方式。而在新版规程中,对锚栓的具体参数有了更严格的规定:锚栓的有效锚固深度不得小于设计值的85%,且单个锚栓的抗拉承载力标准值不应低于0.3kN。这一改动旨在提高系统的安全性与稳定性。
在实际应用时,首先需要根据墙体材料选择合适的锚栓类型。例如,在混凝土墙上应优先选用带有塑料套管的膨胀螺栓;而对于加气混凝土墙,则需采用专用的化学锚栓。其次,在安装过程中要确保锚栓垂直于墙面打入,并且避免损伤保温层。此外,还需注意锚栓间距和边缘距离的设计,通常情况下,水平方向上的锚栓间距不应超过300mm,垂直方向上则不宜大于600mm,同时任何一根锚栓距基层墙体边缘的距离都不得少于100mm。
通过以上调整,新版规程能够更好地指导施工人员正确操作,从而保障整个外墙外保温系统的长期可靠性能。