    摘要:本文件规定了新型冠状病毒肺炎传染病应急医疗设施的设计原则、选址、总体布局、建筑设计、结构设计、给水排水设计、供暖通风与空气调节设计、电气设计及智能化系统设计等内容。本文件适用于新型冠状病毒肺炎疫情期间应急医疗设施的新建、改建和扩建工程设计。
    Title:Design Standard for Infectious Disease Emergency Medical Facilities for Novel Coronavirus Pneumonia
    中国标准分类号:P51
    国际标准分类号:91.120

  • 封面预览

    TCECS 661-2020 新型冠状病毒肺炎传染病应急医疗设施设计标准
  • 拓展解读

    在《TCECS 661-2020 新型冠状病毒肺炎传染病应急医疗设施设计标准》中,有一项重要的更新是关于负压病房的压力梯度要求。相较于旧版标准,新版对压力梯度的精确控制提出了更严格的要求。

    根据TCECS 661-2020的规定,负压病房区域内的气流方向应当是从清洁区流向潜在污染区,再流向污染区,并且每个区域之间的压力差需要维持在合理范围内。具体而言,相邻两区域间的最小压差应为5帕斯卡(Pa),以确保空气不会逆向流动。

    这一变化反映了现代防疫理念的进步,即通过精细化的设计来减少交叉感染的风险。为了实现这样的压力梯度,设计时需考虑多个因素,包括送风量、排风量以及建筑结构本身的特点等。

    例如,在实际应用中,可以通过安装高效过滤器和调节阀门来控制各区域的通风量。同时,还需要定期检测各区域的实际压差值,确保其始终处于安全有效的水平。此外,对于一些特殊情况下可能产生的异常情况,如设备故障导致的压力波动,也应提前制定应急预案。

    总之,《TCECS 661-2020》通过对负压病房压力梯度更加细致的规定,进一步提升了传染病应急医疗设施的安全性和可靠性。这不仅有助于保护医护人员免受感染威胁,也为患者提供了一个更为卫生舒适的治疗环境。