摘要:本文件规定了数据中心氟泵空调系统的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。本文件适用于数据中心使用的氟泵空调系统,其他类似场景可参照执行。
Title:Technical Specification for Fluoropump Air Conditioning in Data Centers
中国标准分类号:
国际标准分类号:
封面预览
拓展解读
在TDZJN 89-2022《数据中心氟泵空调技术标准》中,有一项重要的更新是关于氟泵运行模式的优化控制策略。相较于旧版标准,新版增加了对变频氟泵在不同负载条件下的动态调节要求。
例如,在原标准中并未明确规定如何根据数据中心的实际热负荷变化来调整氟泵转速,而新版则明确提出:当数据中心IT设备负载率低于40%时,应启动低功耗模式,将氟泵转速降至额定值的30%-50%,以降低能耗;当负载率介于40%-70%之间时,采用中等功耗模式,转速控制在额定值的60%-80%;只有当负载率超过70%时,才允许全速运行。这种分级调控方式不仅能够有效减少不必要的电力消耗,还提高了系统的运行效率和稳定性。
为了实现这一目标,设计人员需要合理配置氟泵及其驱动系统,并结合楼宇自动化控制系统(BAS)实时监测机房内的温度、湿度以及各区域的热分布情况,从而精准地调整氟泵的工作状态。此外,还需注意定期维护保养,确保传感器灵敏可靠,避免因误判导致能源浪费或冷却效果下降的问题发生。通过遵循这些具体的操作指南,可以更好地满足新版标准的要求,同时为数据中心带来显著的成本节约和技术进步。