    摘要:本文件规定了集成高压电缆带电监测用智能接地箱的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。本文件适用于110kV及以上电压等级的高压电缆线路中使用的智能接地箱。
    Title:Intelligent Grounding Box with Integrated High Voltage Cable Live Monitoring - Technical Specification
    中国标准分类号:K51
    国际标准分类号:29.140

  • 封面预览

    TZZB 2680-2022 集成高压电缆带电监测用智能接地箱
  • 拓展解读

    《TZZB 2680-2022与TZZB 2680-2019对比分析——以“电缆接地回路电阻测试”为例》

    在TZZB 2680-2022《集成高压电缆带电监测用智能接地箱》中,“电缆接地回路电阻测试”这一条文较之于TZZB 2680-2019有较大调整。从实际应用角度出发,本文重点探讨其具体变化以及实施要点。

    首先,在TZZB 2680-2019中,电缆接地回路电阻测试仅要求在设备出厂时完成一次测量,并未明确规定后续维护期间的检测频率及操作规范。而在TZZB 2680-2022中,新增了定期检测的规定,即每半年至少进行一次测量,并且明确指出每次测试前需要对设备进行预热,确保环境温度稳定在20℃±5℃范围内。此外,还强调了测试过程中应避免外界电磁干扰,例如远离强磁场区域。

    其次,关于测试结果的评判标准也有所改变。旧版标准认为只要初始值不超过100毫欧姆即可视为合格;新版则进一步细化为:当首次测试值小于等于50毫欧姆时可直接判定为合格;若介于50至100毫欧姆之间,则需连续三次测试均保持在同一区间内才可认定为正常状态;超出100毫欧姆则必须立即停机检修。这一修订旨在更精准地反映电缆接地系统的运行状况,减少因误判导致的安全隐患。

    最后,在测试工具的选择上,新版标准推荐使用数字式多功能仪表代替传统模拟指针式仪器,因为前者具有更高的精度和稳定性。同时建议采用四线法接线方式,以消除引线电阻带来的误差影响。

    综上所述,通过对“电缆接地回路电阻测试”条文的深入剖析可以看出,TZZB 2680-2022不仅增强了技术要求的严谨性,而且更加注重实际操作中的细节把控,这对于保障电力系统安全稳定运行具有重要意义。