资源简介
摘要:本文件规定了3.6 kV~40.5 kV户内双屏蔽环氧树脂浇注绝缘套管的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。本文件适用于额定电压3.6 kV~40.5 kV、频率为50 Hz的交流系统中使用的户内双屏蔽环氧树脂浇注绝缘套管。
Title:3.6 kV to 40.5 kV Indoor Double Shielded Epoxy Resin Cast Insulating Bushings
中国标准分类号:K21
国际标准分类号:29.240
封面预览
拓展解读
在TZZB 2674-2022《3.6kV~40.5kV户内双屏蔽环氧树脂浇注绝缘套管》标准中,一个重要的变化体现在对局部放电性能的要求上。相较于旧版标准,新版对局部放电的限值更加严格,这直接关系到设备的安全性和可靠性。
局部放电是指在绝缘材料内部某些区域发生的不完全击穿现象,这种现象虽然不会立即导致绝缘失效,但长期积累会加速绝缘老化,增加故障风险。因此,控制局部放电对于保障套管长时间稳定运行至关重要。
根据TZZB 2674-2022的规定,在1.1倍额定电压下测量时,套管的局部放电量不应超过5皮库(pC)。这一要求比以往的标准更为苛刻,反映了现代电力系统对电气设备更高安全标准的需求。
为了满足这一新的要求,在实际应用过程中,制造商需要特别注意以下几个方面:
1. 材料选择:选用高质量、低介电损耗的环氧树脂作为主要材料,并确保其纯度足够高,以减少杂质引起的局部放电。
2. 生产工艺改进:优化浇注工艺参数,如温度、压力和固化时间等,保证产品内部结构均匀一致,避免气泡或裂纹形成。
3. 检测手段升级:采用先进的检测技术,如超声波扫描或X射线成像,来检查产品的内部质量,及时发现潜在缺陷并加以修正。
4. 环境控制:生产过程中需严格控制车间内的湿度与清洁度,防止外界因素影响产品质量。
通过上述措施,可以有效提升3.6kV~40.5kV户内双屏蔽环氧树脂浇注绝缘套管的整体性能,更好地适应当前及未来的电力系统需求。