资源简介
摘要:本文件规定了电力工程中直流电源设备的通用技术条件和安全要求。本文件适用于电力系统中各类直流电源设备的设计、制造、安装、调试、验收及运行维护。
Title:General Technical Specifications and Safety Requirements for DC Power Supply Equipment in Electric Power Engineering
中国标准分类号:K51
国际标准分类号:29.240
封面预览
拓展解读
以下是关于《GBT 19826-2014 电力工程直流电源设备通用技术条件及安全要求》的常见问题及其详细解答。
回答: GBT 19826-2014 是中国国家标准化管理委员会发布的关于电力工程直流电源设备的技术条件和安全要求的标准文件。该标准规定了直流电源设备的设计、制造、检验、安装、运行和维护等方面的要求,旨在确保设备的安全性、可靠性和适用性。
回答: 该标准适用于电力系统中使用的直流电源设备,包括但不限于蓄电池组、充电装置、馈电屏等。这些设备主要用于发电厂、变电站、配电室等场所的直流供电系统。
回答: 根据标准要求,直流电源设备的额定电压通常为 220V 或 110V。具体电压等级需根据实际应用场景确定,但必须符合标准规定的范围。
回答: 设备的绝缘性能是关键指标之一。标准要求设备在正常工作条件下,其绝缘电阻应不低于 1MΩ(兆欧)。此外,在湿热试验条件下,绝缘电阻不应低于 0.5MΩ。
回答: 标准规定,设备应具备一定的过载能力,以应对短时间内的负载波动。一般情况下,设备应在 1.2 倍额定电流下持续运行至少 1 分钟,而不会损坏或触发保护动作。
回答: 设备必须可靠接地,以防止漏电和触电事故的发生。标准要求设备的接地电阻应小于 4Ω(欧姆),并确保接地导线的截面积满足相关规范。
回答: 根据标准,设备的防护等级应符合 IP 等级要求。例如,室内安装的设备通常要求达到 IP20,而户外安装的设备则可能需要更高的防护等级(如 IP54)。
回答: 对于可能涉及爆炸性气体环境的场所,设备必须符合防爆设计要求。标准要求设备的外壳应具有足够的强度和密封性,以防止火花或高温引发爆炸。
回答: 设备出厂前必须通过一系列测试,包括但不限于绝缘测试、耐压测试、过载测试、温升测试等。所有测试结果均需符合标准要求,才能允许出厂。
回答: 在设备验收过程中,需检查设备的外观、铭牌信息、安装质量以及各项功能是否符合标准要求。同时,还需对设备进行现场测试,确保其在实际运行条件下的性能达标。
回答: 环境适应性是指设备在不同环境条件下的运行能力,包括温度、湿度、振动、电磁干扰等因素的影响。标准要求设备能够在规定的环境范围内正常工作。
回答: 标准适用于所有在中国境内使用的直流电源设备,无论其来源是国内生产还是进口。进口设备在进入中国市场前,必须符合 GBT 19826-2014 的要求。
回答: 如果发现设备不符合标准要求,应立即停止使用,并联系制造商进行整改或更换。整改完成后,需重新进行测试和验收,确保设备符合标准后方可投入使用。