资源简介
摘要:本文件规定了高绝缘水平分离变压器和输出电压超过1 000 V的分离变压器的特殊安全要求及试验方法。本文件适用于高绝缘水平分离变压器和输出电压超过1 000 V的分离变压器的设计、制造和检验。
Title:Safety of transformers, reactors, power supplies and combinations thereof - Part 11: Special requirements and tests for high insulation level isolating transformers and isolating transformers with output voltages exceeding 1 000 V
中国标准分类号:K21
国际标准分类号:29.180
封面预览
拓展解读
本指南旨在帮助用户理解和应用 GBT 19212.11-2020 标准,特别是针对高绝缘水平分离变压器和输出电压超过 1000V 的分离变压器。
GBT 19212.11-2020 是中国国家标准,规定了分离变压器在特定条件下的安全要求和试验方法。这些条件包括高绝缘水平(通常指超过 1000V)和输出电压超过 1000V 的分离变压器。
高绝缘水平分离变压器是指其绝缘系统设计能够承受高于常规水平的电压(通常超过 1000V)。这种变压器主要用于需要更高电压隔离的应用场景,例如工业设备或特殊用途的电力系统。
这类变压器需要满足更高的绝缘强度要求,以防止漏电和电击风险。具体要求包括但不限于:
耐压试验是验证变压器绝缘性能的重要步骤。具体操作如下:
爬电距离和电气间隙是确保变压器安全运行的关键指标:
GBT 19212.11-2020 对这些参数有明确的规定,必须严格遵守。
高绝缘水平分离变压器的安装环境需满足以下条件:
如果发现变压器不符合标准要求,应采取以下措施:
不适用。该标准仅适用于高绝缘水平(超过 1000V)或输出电压超过 1000V 的分离变压器。对于普通电压等级的变压器,应参考其他相关标准。
可以在中国国家标准化管理委员会(SAC)网站上购买或下载标准文件。此外,一些专业机构和图书馆也可能提供标准文本。
维护周期取决于实际使用环境和工作负荷,但一般建议每半年至一年进行一次全面检查,包括绝缘电阻测试、耐压试验等。