  • GBT 18482-2010 可逆式抽水蓄能机组启动试运行规程

    GBT 18482-2010 可逆式抽水蓄能机组启动试运行规程
    抽水蓄能可逆式机组启动试运行规程电力系统
    14 浏览2025-06-11 更新pdf0.74MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了可逆式抽水蓄能机组启动试运行的条件、程序、试验项目和技术要求。本文件适用于额定功率为50MW及以上的可逆式抽水蓄能机组的启动试运行,其他容量机组可参照执行。
    Title:Code for start-up and commissioning of reversible pumped storage units
    中国标准分类号:K21
    国际标准分类号:27.180

  • 封面预览

    GBT 18482-2010 可逆式抽水蓄能机组启动试运行规程
  • 拓展解读

    GBT 18482-2010 可逆式抽水蓄能机组启动试运行规程

    可逆式抽水蓄能机组是现代电力系统中一种重要的设备,其高效、稳定的运行对于电网的调峰填谷和能源利用具有重要意义。为了确保此类机组的安全性和可靠性,GBT 18482-2010标准对启动试运行规程进行了详细规定。本文将围绕该标准的核心内容展开讨论,并分析其在实际应用中的重要性。

    标准概述

    GBT 18482-2010是中国国家标准化管理委员会发布的关于可逆式抽水蓄能机组启动试运行规程的技术规范。该标准不仅明确了启动试运行的基本要求,还对试验项目、检测方法以及验收标准作出了具体说明,为机组的安装调试提供了科学依据。

    • 适用范围:适用于额定功率50MW及以上的可逆式抽水蓄能机组。
    • 核心目标:确保机组在投入运行前达到设计性能指标,满足安全稳定运行的要求。

    启动试运行的主要步骤

    根据GBT 18482-2010的规定,可逆式抽水蓄能机组的启动试运行主要包括以下几个阶段:

    • 静态检查:包括电气系统、机械部件以及控制系统等的全面检查,确保所有设备处于良好状态。
    • 空载试验:验证机组在无负载条件下的运行特性,如转速稳定性、振动水平等。
    • 带负荷试验:逐步增加负荷,评估机组在不同工况下的表现,重点关注效率、温升及噪声控制。
    • 反向运行测试:模拟抽水模式下的运行情况,检验机组在双向运转中的适应能力。

    关键技术和难点

    在启动试运行过程中,存在一些技术难点需要特别关注:

    • 机组的动态平衡问题:如何通过精确调整减少振动和噪音。
    • 控制系统集成:确保电气与机械系统的协调配合。
    • 数据采集与分析:实时监控各项参数,及时发现潜在故障点。

    这些问题的有效解决依赖于先进的监测技术和专业的技术人员支持。

    结论

    综上所述,GBT 18482-2010标准为可逆式抽水蓄能机组的启动试运行提供了全面而细致的操作指南。它不仅是保障机组长期可靠运行的重要手段,也是推动我国新能源领域发展的关键技术之一。未来,随着技术的进步,我们应进一步优化试运行流程,提高机组的整体性能,以更好地服务于国家能源战略需求。

  • 下载说明

    预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

    当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

    资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

    如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。

  • 相关资源
    下一篇 GBT 18481-2001 电能质量 暂时过电压和瞬态过电压

    GBT 18482-2001 可逆式抽水蓄能机组起动试验规程

    GBT 18494.2-2007 变流变压器 第2部分:高压直流输电用换流变压器

    GBT 18494.3-2012 变流变压器.第3部分:应用导则

    GBT 18494.3-2023 变流变压器 第3部分:应用导则

资源简介
封面预览
拓展解读
下载说明
相关资源
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
2024-2025 WenDangJia.com 浙ICP备2024137650号-1