资源简介
摘要:本文件规定了燃气输送用非埋地不锈钢波纹软管及管件的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。本文件适用于城镇燃气用非埋地安装的不锈钢波纹软管及管件,工作压力不大于50kPa的燃气输送系统。
Title:Specification for Stainless Steel Corrugated Hose and Fittings for Non-buried Gas Transmission
中国标准分类号:F46
国际标准分类号:23.040.99
封面预览
拓展解读
TZZB 2700-2022《燃气输送用非埋地不锈钢波纹软管及管件》相较于旧版标准在多个方面进行了优化和调整。本文将聚焦于“耐压性能测试”这一重要条文的变化及其应用方法进行详细解读。
耐压性能测试的变化
# 新版标准的变化
在TZZB 2700-2022中,耐压性能测试的要求更加严格。具体表现为:
1. 试验压力提高:与旧版相比,新版标准要求试验压力从原来的1.5倍工作压力提升至2.0倍工作压力。
2. 保压时间延长:保压时间从原来的1分钟增加到5分钟,以确保产品的长期稳定性和安全性。
3. 新增泄漏检测要求:除了观察是否破裂外,还需通过专用仪器检测是否有气体泄漏现象。
# 应用方法详解
为了满足上述新的耐压性能测试要求,在实际生产过程中需要采取以下措施:
1. 选择合适的试验设备
- 必须使用能够承受至少2.0倍工作压力并能精确控制压力波动范围的高压泵。
- 配备高精度的压力表和计时器,确保数据记录准确无误。
2. 正确安装试样
- 将待测样品按照实际使用状态固定好,保证连接处密封良好。
- 检查所有接口处是否已经涂抹了适量的密封胶以防泄漏。
3. 执行测试步骤
- 缓慢升压至设定值(即2.0倍工作压力),然后保持稳定状态。
- 记录整个过程中的任何异常情况如噪音、变形等,并拍照存档。
- 使用专业检漏仪围绕每个接头周围仔细检查是否存在微量气体溢出。
4. 结果判定
- 若在整个5分钟内既没有发生破裂也没有发现任何泄漏,则视为合格。
- 如果出现上述任一问题,则该批次产品需退回重新加工或报废处理。
通过以上改进后的耐压性能测试方法,可以有效提高产品质量,保障用户安全。希望各相关企业能够严格按照新版标准执行相关操作流程,共同推动行业健康发展。