    摘要:本文件规定了装有浴盆或淋浴的场所中低压电气装置的设计、安装和检验的安全要求。本文件适用于住宅、商业和公共建筑中类似场所的电气装置设计与安装。
    Title:Low-voltage electrical installations - Part 7-701: Requirements for special installations or locations - Bath tubs and showers
    中国标准分类号:K35
    国际标准分类号:29.120.50

  • 封面预览

    GBT 16895.13-2022 低压电气装置 第7-701部分:特殊装置或场所的要求  装有浴盆或淋浴的场所
  • 拓展解读

    GBT 16895.13-2022标准中装有浴盆或淋浴场所的特殊要求

    GBT 16895.13-2022《低压电气装置 第7-701部分:特殊装置或场所的要求》是针对特定场所制定的重要安全规范。其中,关于装有浴盆或淋浴的场所提出了严格的技术要求,旨在保障人员在这些高湿度环境中的用电安全。

    在这些特殊场所中,电气设备和线路的设计、安装及维护需要特别注意。这是因为潮湿环境会显著增加触电风险,而浴盆或淋浴区域更是人体直接接触水的高频场所。因此,本标准对这类场所的电气配置提出了明确的规定。

    • 隔离电源:标准要求在浴盆或淋浴区域附近必须采用隔离电源供电。这意味着该区域内的所有电气设备应由独立的变压器供电,以降低接地故障电流对人体的危害。
    • 保护措施:必须安装剩余电流动作保护器(RCD),并确保其灵敏度足够高,能够在发生微小漏电时迅速切断电源。这一步骤对于防止意外触电至关重要。
    • 布线要求:电线敷设需符合严格的防水标准,避免因渗水导致短路或漏电。同时,所有接头和连接点都必须进行密封处理,确保长期稳定运行。

    此外,标准还强调了定期检查与维护的重要性。只有通过持续的专业检测,才能及时发现潜在隐患并采取相应措施。这对于维持浴盆或淋浴场所的安全性具有决定性作用。

    综上所述,GBT 16895.13-2022标准为装有浴盆或淋浴的场所提供了全面而细致的技术指导。遵循这些规定不仅能够有效预防事故的发生,还能提升整体建筑的安全水平。因此,在实际工程实践中,务必严格按照标准执行各项操作,确保用户的生命财产安全。

  • 下载说明

    预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

    当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

    资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

    如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。

  • 相关资源
    下一篇 GBT 16895.14-2010 建筑物电气装置 第7-703部分:特殊装置或场所的要求 装有桑拿浴加热器的房间和小间

    GBT 16895.19-2002 建筑物电气装置 第7部分:特殊装置或场所的要求 第702节:游泳池和其他水池

    GBT 16895.19-2017 低压电气装置 第7-702部分:特殊装置或场所的要求 游泳池和喷泉

    GBT 16895.2-2017 低压电气装置 第4-42部分: 安全防护 热效应保护

    GBT 16895.20-2017 低压电气装置第 5-55 部分:电气设备的选择和安装 其他设备

资源简介
封面预览
拓展解读
下载说明
相关资源
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
2024-2025 WenDangJia.com 浙ICP备2024137650号-1