摘要:本文件规定了地坪工程现场拉伸粘结强度的测定方法,包括试验设备、试样制备、试验步骤和结果计算。本文件适用于地坪工程中涂层与基材之间拉伸粘结强度的现场检测。
Title:Test Method for On-site Acceptance of Floor Engineering - Part 3: Measurement of Tensile Bond Strength
中国标准分类号:
国际标准分类号:91.100.50
封面预览
拓展解读
拉伸粘结强度是衡量地坪材料与基层之间结合牢固程度的重要指标,直接关系到地坪系统的使用寿命和安全性。在TCSTM 00556.3-2022《地坪工程现场验收检测方法 第3部分:拉伸粘结强度的测定》中,与旧版标准相比,关于试样制备和养护条件的规定有显著变化。
根据新标准的要求,在制备试样时需注意以下几点:
1. 试样尺寸应为50mm×50mm×50mm立方体,确保每个试样的几何尺寸精确一致。
2. 在制作过程中,将环氧树脂或其他专用粘结剂均匀涂抹于试件表面,并立即放置到模具内成型。
3. 养护环境温度应控制在(23±2)℃,相对湿度保持在50%±5%,并且养护时间不得少于28天。
这些具体要求旨在消除因环境因素导致的数据偏差,提高测试结果的准确性。例如,在旧版标准中并未明确规定具体的养护温湿度范围,这可能导致不同实验室之间的测试结果存在较大差异。而新版标准通过统一养护条件,使得各机构间的数据更具可比性。
此外,值得注意的是,新标准还增加了对施工现场实际工况模拟试验的规定。这意味着除了实验室内的常规测试外,还需要在接近真实使用环境条件下进行验证性试验,以评估地坪系统在实际应用中的表现。
总之,TCSTM 00556.3-2022通过对试样制备、养护条件以及现场模拟试验等关键环节做出更严格规范,进一步提升了拉伸粘结强度测定方法的科学性和可靠性。这对于保障地坪工程质量具有重要意义。