  • GB 26860-2011 电力安全工作规程.发电厂和变电站电气部分

    GB 26860-2011 电力安全工作规程.发电厂和变电站电气部分
    电力安全工作规程发电厂变电站电气部分
    14 浏览2025-06-11 更新pdf0.62MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了发电厂和变电站电气部分的安全工作要求、技术措施和组织措施。本文件适用于发电厂和变电站的电气设备运行、维护、检修及试验等工作。
    Title:Electric power safety work procedures - Electrical part of power plants and substations
    中国标准分类号:F04
    国际标准分类号:29.260

  • 封面预览

    GB 26860-2011 电力安全工作规程.发电厂和变电站电气部分
  • 拓展解读

    GB 26860-2011 电力安全工作规程常见问题解答

    以下是关于GB 26860-2011《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》的一些常见问题及其解答。

    1. GB 26860-2011的主要适用范围是什么?

    回答: GB 26860-2011适用于发电厂和变电站中与电气设备相关的工作人员,包括运行、维护、检修和试验等操作。本标准旨在规范这些场所中的电气作业行为,保障人员和设备的安全。

    2. 工作票制度在GB 26860-2011中是如何规定的?

    回答: 工作票是电气作业的重要管理工具,用于明确作业内容、范围和安全措施。根据GB 26860-2011的规定,所有电气作业都必须使用工作票,并由工作负责人填写并经许可人批准后方可执行。工作票的种类包括第一种工作票(涉及停电作业)和第二种工作票(涉及带电作业)。

    3. 在电气作业中,如何定义“停电作业”和“带电作业”?

    回答:

    • 停电作业: 指需要将电气设备完全或部分断电才能进行的作业。
    • 带电作业: 指在电气设备不停电的情况下进行的作业,通常需要采取特殊的安全措施。
    根据作业性质选择合适的工作票类型,并严格按照规程要求执行。

    4. 如何正确悬挂标示牌和装设遮栏?

    回答: 根据GB 26860-2011的要求,在电气作业现场必须正确悬挂标示牌和装设遮栏以提醒工作人员注意安全。例如:

    • 在停电设备上悬挂“禁止合闸,有人工作!”的标示牌。
    • 在带电设备周围装设遮栏,并悬挂“止步,高压危险!”的标示牌。
    标示牌和遮栏的位置和数量需根据具体作业情况合理布置。

    5. 带电作业时需要注意哪些安全事项?

    回答: 带电作业具有较高的风险,因此必须严格遵守以下安全要求:

    • 作业人员必须经过专门培训并取得相应资格证书。
    • 作业前需制定详细的作业方案,并经审批通过。
    • 使用合格的绝缘工具,并定期检测其性能。
    • 作业过程中必须保持足够的安全距离。
    任何情况下不得擅自更改作业计划或简化安全措施。

    6. GB 26860-2011对验电操作有哪些具体规定?

    回答: 验电是确保设备无电压的重要步骤,具体规定如下:

    • 验电器必须经过校验合格,并在同等级电压下验证其有效性。
    • 验电时需佩戴绝缘手套,并逐一相验电。
    • 验电完成后应立即装设接地线。
    验电操作必须由两人配合完成,一人监护,一人操作。

    7. 什么是“三制”?GB 26860-2011对其有何要求?

    回答: “三制”是指交接班制度、巡回检查制度和设备定期试验轮换制度。GB 26860-2011对“三制”的要求包括:

    • 交接班时需详细交接设备运行状况及安全注意事项。
    • 巡回检查需按固定路线和周期进行,发现问题及时处理。
    • 设备定期试验轮换需记录完整,确保设备处于良好状态。
    “三制”的严格执行有助于预防事故的发生。

    8. 如何判断作业是否需要停电?

    回答: 判断是否需要停电需综合考虑以下因素:

    • 作业是否直接接触带电设备。
    • 作业是否会因误碰、误动导致设备带电。
    • 作业是否需要进入设备内部或靠近带电部位。
    若存在上述情况之一,则必须停电并采取相应的安全措施。

    9. GB 26860-2011对电气设备的接地要求有哪些?

    回答: 接地是防止触电的重要措施,具体要求包括:

    • 所有电气设备的金属外壳必须可靠接地。
    • 接地线的截面积和材质需符合标准要求。
    • 接地线的连接必须牢固,不得随意拆除。
    接地装置应定期检查和维护,确保其功能正常。

    10. 如果违反GB 26860-2011的规定,会有什么后果?

    回答: 违反GB 26860-2011的规定可能导致严重的安全事故,后果包括但不限于:

    • 人员伤亡。
    • 设备损坏。
    • 企业面临行政处罚。
    因此,所有工作人员必须严格遵守规程,确保作业安全。

  • 下载说明

    预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

    当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

    资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

    如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。

  • 相关资源
    下一篇 GB 2679.7-1981 纸板戳穿强度的测定法

    GB 26859-2011 电力安全工作规程.电力线路部分

    GB 26861-2011 电力安全工作规程.高压试验室部分

    GBT 17467-2010 高压低压预装式变电站

    GBT 17467-1998 高压低压预装式变电站

资源简介
封面预览
拓展解读
下载说明
相关资源
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
2024-2025 WenDangJia.com 浙ICP备2024137650号-1