• 首页
  • 查标准
  • 下载
  • 专题
  • 标签
  • 首页
  • 标准
  • 公共安全
  • GB 19156-2003 消防炮通用技术条件

    GB 19156-2003 消防炮通用技术条件
    消防炮通用技术条件喷射装置灭火设备消防器材
    16 浏览2025-06-11 更新pdf0.82MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了消防炮的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。本文件适用于陆用固定式消防炮,其他类型消防炮可参照执行。
    Title:General technical conditions for fire monitors
    中国标准分类号:P62
    国际标准分类号:13.220.10

  • 封面预览

    GB 19156-2003 消防炮通用技术条件
  • 拓展解读

    关于GB 19156-2003消防炮通用技术条件的常见问题解答

    GB 19156-2003是中国国家标准,规定了消防炮的设计、制造、检验和验收的技术要求。以下是与该标准相关的常见问题及其解答。

    1. GB 19156-2003的主要适用范围是什么?

    回答: GB 19156-2003适用于固定安装在建筑物或特殊场所的消防水炮和泡沫炮。它不适用于移动式消防炮或手提式灭火器。

    2. 消防炮的喷射性能有哪些具体要求?

    回答: 根据GB 19156-2003,消防炮的喷射性能需满足以下要求:

    • 消防水炮的额定工作压力应在0.8MPa至1.2MPa之间。
    • 消防泡沫炮的发泡倍数应在4倍至6倍之间。
    • 消防炮的射程应达到设计要求,且不应低于标准规定的最小值。

    3. 消防炮的耐久性测试包括哪些内容?

    回答: 消防炮的耐久性测试主要包括以下内容:

    • 在额定工作压力下连续运行至少1小时,检查是否有泄漏或损坏。
    • 进行不少于50次的开关操作测试,验证其机械可靠性。
    • 在极端温度(如-20℃至+50℃)条件下测试其功能完整性。

    4. 如何判断消防炮是否符合GB 19156-2003的要求?

    回答: 判断消防炮是否符合GB 19156-2003的要求需要通过以下步骤:

    • 检查产品的生产资质和认证文件。
    • 对照标准中的技术参数进行测量和测试。
    • 由专业机构进行型式试验并出具合格报告。

    5. 消防炮的材料选择有何要求?

    回答: 根据GB 19156-2003,消防炮的材料选择需满足以下要求:

    • 主要承压部件应采用不低于碳钢或不锈钢的材料。
    • 与泡沫液接触的部分应使用耐腐蚀材料。
    • 外表面应涂有防腐涂层以延长使用寿命。

    6. 消防炮的安装位置有哪些限制?

    回答: 消防炮的安装位置需遵循以下原则:

    • 安装高度应确保消防炮的喷射范围覆盖目标区域。
    • 避免安装在易受碰撞或振动影响的地方。
    • 确保消防炮周围有足够的空间用于维护和操作。

    7. 消防炮的维护周期是多久?

    回答: 根据GB 19156-2003,消防炮的维护周期建议为每半年一次。维护内容包括:

    • 清洁炮体及喷嘴。
    • 检查密封件和连接部位是否完好。
    • 测试开关和调节装置的操作灵活性。

  • 下载说明

    预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

    当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

    资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

    如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。

  • 相关资源
    下一篇 GB 19154-2003 擦窗机

    GB 19156-2019 消防炮

    GB 19157-2003 远控消防炮系统通用技术条件

    GB 19335-2003 一次性使用血路产品 通用技术条件

    GB 20031-2005 泡沫灭火系统及部件通用技术条件

资源简介
封面预览
拓展解读
下载说明
相关资源
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
2024-2025 WenDangJia.com 浙ICP备2024137650号-1