资源简介
摘要:本文件规定了城市地下空间施工安全自动监控系统的设计、安装、调试、验收、运行与维护的技术要求。本文件适用于城市地下空间工程施工过程中安全监控系统的规划、建设及管理。
Title:Technical Guidelines for Automatic Monitoring System of Construction Safety in Urban Underground Space
中国标准分类号:P51
国际标准分类号:93.020
封面预览
拓展解读
在解读TCSRME 018-2021《城市地下空间施工安全自动监控系统技术指南》时,可以从新旧版本的技术要求变化入手。以“传感器选型与布置”为例,这是一个直接影响监测数据准确性和系统可靠性的关键环节。
在旧版标准中,对传感器的选择和布设仅提出了原则性要求,缺乏具体指导。而新版标准则明确了不同工况下应采用的具体类型传感器及其精度等级。例如,在软土地层开挖过程中,推荐使用高精度压力盒来监测围岩应力变化,并且明确规定其测量误差不得超过±5%FS。
对于传感器的布置位置也有更细化的规定。比如,当隧道跨度超过10米时,应在拱顶中心线两侧各设置一组测点;每组至少包含三个垂直方向上的测点,确保能够全面反映结构变形情况。此外,还强调了定期校准的重要性,要求所有传感器每年至少进行一次标定检查,以保证长期工作的稳定性。
这些改动旨在提高整个系统的性能表现,减少因设备选择不当或安装不合理导致的数据偏差问题。实际应用中,施工单位需要根据工程特点认真执行上述规定,结合现场实际情况灵活调整方案,才能真正发挥自动监控系统的作用,保障施工安全。