  • GB 14287.4-2014 电气火灾监控系统 第4部分:故障电弧探测器

    GB 14287.4-2014 电气火灾监控系统 第4部分:故障电弧探测器
    电气火灾监控系统故障电弧探测器电气安全故障电弧火灾预防
    18 浏览2025-06-11 更新pdf0.68MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了故障电弧探测器的术语和定义、分类、型号与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。本文件适用于额定电压为220V/380V及以下的低压配电线路中使用的故障电弧探测器。
    Title:Electrical fire monitoring system - Part 4: Fault arc detector
    中国标准分类号:K71
    国际标准分类号:13.220

  • 封面预览

    GB 14287.4-2014 电气火灾监控系统 第4部分:故障电弧探测器
  • 拓展解读

    摘要

    本文围绕GB 14287.4-2014《电气火灾监控系统 第4部分:故障电弧探测器》展开分析,探讨了故障电弧探测器的技术要求、应用场景及其在电气火灾预防中的重要作用。通过深入研究标准内容,本文旨在为相关领域的研究人员和工程技术人员提供理论支持与实践指导。

    引言

    随着现代建筑中用电设备的日益复杂化,电气火灾成为威胁公共安全的重要隐患之一。GB 14287.4-2014作为国家标准,对故障电弧探测器的设计、制造及应用提出了明确规范。本部分标准不仅填补了国内技术空白,还为国际标准化工作提供了参考依据。

    故障电弧探测器的技术要求

    根据GB 14287.4-2014的规定,故障电弧探测器需要满足以下关键指标:

    • 灵敏度:能够准确检测到微弱的电弧信号,并及时发出警报。
    • 响应时间:从发现异常到触发报警的时间不得超过规定值(通常为1秒)。
    • 抗干扰能力:具备较强的电磁兼容性,避免误报或漏报现象的发生。
    • 环境适应性:能够在宽温度范围及湿度条件下正常运行。

    故障电弧探测器的应用场景

    故障电弧探测器广泛应用于以下场景:

    • 居民住宅区:监测老旧线路可能出现的电弧故障。
    • 工业厂房:保护高负荷设备免受电弧危害。
    • 公共场所:如商场、医院等人员密集区域,提升整体消防安全水平。

    结论

    GB 14287.4-2014为故障电弧探测器设定了科学合理的性能标准,其实施对于减少电气火灾事故具有重要意义。未来,应进一步推动该技术的研发与普及,同时加强相关法律法规的执行力度,确保人民群众的生命财产安全。

  • 下载说明

    预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

    当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

    资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

    如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。

  • 相关资源
    下一篇 GB 14287.1-2014 电气火灾监控系统 第1部分:电气火灾监控设备

    GB 14536.15-2008 家用和类似用途电自动控制器 湿度敏感控制器的特殊要求

    GB 14536.16-2000 家用和类似用途电自动控制器 电起动器的特殊要求

    GB 14536.16-2013 家用和类似用途电自动控制器电起动器的特殊要求

    GB 14536.9-1996 家用和类似用途电自动控制器 电动水阀的特殊要求(包括机械要求)

资源简介
封面预览
拓展解读
下载说明
相关资源
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
2024-2025 WenDangJia.com 浙ICP备2024137650号-1