资源简介
摘要:本文件规定了变电站拆卸型检修平台的技术要求、试验方法及检验规则。本文件适用于变电站内使用的拆卸型检修平台,用于保障登高作业的安全性与效率。
Title:Technical Requirements for High-altitude Work and Protective Equipment in Substations - Part 2: Dismantle-type Maintenance Platforms
中国标准分类号:K34
国际标准分类号:13.100
封面预览
拓展解读
本FAQ旨在解答关于DLT 1209.2-2014标准中关于拆卸型检修平台的技术要求的常见问题。
DLT 1209.2-2014标准主要适用于变电站内使用的拆卸型检修平台的设计、制造、检验和使用,确保其在登高作业中的安全性与可靠性。
根据标准,拆卸型检修平台需满足以下关键技术要求:
设计载荷应根据实际使用场景计算,通常包括操作人员重量、工具设备重量以及可能的动态载荷(如风力)。标准建议设计载荷不低于2.5倍的额定载荷。
平台在出厂前需通过以下测试以验证其合规性:
为确保安全使用,需注意以下事项:
用户发现质量问题时,应立即停止使用并联系制造商或供应商进行检查和维修。若无法修复,则需更换符合标准的新产品。
标准未明确规定具体使用寿命,但建议每3年进行一次全面检测,超过5年的平台应重新评估其安全性。
是的,生产企业需具备相应的生产资质,并遵循DLT 1209.2-2014标准进行设计和制造。同时,产品需通过权威机构的认证方可投入使用。
防滑性能可通过摩擦系数测试验证,标准要求平台表面的摩擦系数不低于0.5。
标准规定护栏高度不得低于1.2米,并需配备安全锁扣装置,以防止人员意外坠落。