  • DLT 1073-2019 发电厂厂用电源快速切换装置通用技术条件

    DLT 1073-2019 发电厂厂用电源快速切换装置通用技术条件
    电厂厂用电源快速切换装置技术条件电力系统
    15 浏览2025-06-11 更新pdf1.05MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了发电厂厂用电源快速切换装置的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。本文件适用于火力发电厂交流厂用电源快速切换装置,其他类型发电厂可参照执行。
    Title:General Technical Requirements for Fast Switching Devices of Plant Power Supply in Power Plants
    中国标准分类号:F14
    国际标准分类号:29.240

  • 封面预览

    DLT 1073-2019 发电厂厂用电源快速切换装置通用技术条件
  • 拓展解读

    DLT 1073-2019 发电厂厂用电源快速切换装置通用技术条件常见问题解答

    以下是关于DLT 1073-2019标准中涉及的厂用电源快速切换装置的一些常见问题及其详细解答。

    一、基本概念与定义

    1. DLT 1073-2019标准的主要目的是什么?

    回答:DLT 1073-2019标准旨在规范发电厂厂用电源快速切换装置的设计、制造、检验和运行,以确保其在电力系统中的可靠性和安全性。该标准规定了装置的技术要求、试验方法及验收规则,为设备的选型和应用提供了统一的技术依据。

    2. 厂用电源快速切换装置的核心功能是什么?

    回答:厂用电源快速切换装置的核心功能是在主电源故障或异常时,能够迅速将负载切换至备用电源,从而减少停电时间,保障发电厂的安全稳定运行。其主要特点包括快速响应、高可靠性以及对切换过程的精确控制。

    二、技术要求

    3. 快速切换装置的切换时间应满足哪些要求?

    回答:根据DLT 1073-2019标准,快速切换装置的切换时间通常应小于20毫秒。这种快速切换可以有效避免因长时间失电导致的设备损坏或生产中断。

    4. 装置的切换方式有哪些?

    回答:DLT 1073-2019标准中规定的切换方式主要包括:

    • 并联切换:主电源和备用电源同时供电一段时间。
    • 串联切换:先断开主电源,再接通备用电源。
    • 残压切换:利用备用电源的残余电压进行切换。
    • 长延时切换:适用于需要较长切换时间的情况。

    5. 快速切换装置是否需要具备自诊断功能?

    回答:是的。根据标准要求,快速切换装置应具备自诊断功能,能够实时监测装置状态并及时发现潜在故障,从而提高系统的可靠性和维护效率。

    三、试验与验收

    6. 快速切换装置的出厂试验包括哪些内容?

    回答:出厂试验通常包括以下内容:

    • 外观检查
    • 绝缘电阻测试
    • 工频耐压试验
    • 切换性能测试(如切换时间、切换方式等)
    • 通信功能测试

    7. 系统验收时需要注意哪些关键点?

    回答:系统验收时需重点关注以下几个方面:

    • 装置是否符合设计图纸和技术规范。
    • 切换性能是否达到标准要求。
    • 通信接口和信号传输是否正常。
    • 装置的安装位置和布线是否合理。

    四、运行与维护

    8. 快速切换装置在运行过程中如何保证可靠性?

    回答:为了保证装置的可靠性,运行中应注意以下几点:

    • 定期检查装置的运行状态和参数设置。
    • 定期进行切换试验,验证切换功能的有效性。
    • 保持装置的清洁和良好的散热环境。
    • 及时更新软件版本以修复可能存在的漏洞。

    9. 如果装置出现故障,应该如何处理?

    回答:当装置发生故障时,应首先检查自诊断结果,确认故障类型。如果是硬件故障,应及时联系专业人员进行维修或更换;如果是软件问题,则可通过升级固件或重新配置参数来解决。

    五、其他常见问题

    10. 快速切换装置是否适用于所有类型的发电厂?

    回答:DLT 1073-2019标准适用于大多数发电厂,但具体适用情况需根据发电厂的实际需求和设备配置进行评估。某些特殊场合可能需要定制化解决方案。

  • 下载说明

    预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

    当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

    资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

    如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。

  • 相关资源
    下一篇 DLT 1070-2007 中压交联电缆抗水树性能鉴定试验方法和要求

    DLT 1073-2007 电厂厂用电源快速切换装置通用技术条件

    DLT 1075-2007 数字式保护测控装置通用技术条件

    DLT 1075-2016 保护测控装置技术条件

    DLT 1076-2007 火力发电厂化学调试导则

资源简介
封面预览
拓展解读
下载说明
相关资源
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
2024-2025 WenDangJia.com 浙ICP备2024137650号-1