摘要:本文件规定了发电厂厂用电源快速切换装置的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。本文件适用于火力发电厂交流厂用电源快速切换装置,其他类型发电厂可参照执行。
Title:General Technical Requirements for Fast Switching Devices of Plant Power Supply in Power Plants
中国标准分类号:F14
国际标准分类号:29.240
封面预览
拓展解读
以下是关于DLT 1073-2019标准中涉及的厂用电源快速切换装置的一些常见问题及其详细解答。
回答:DLT 1073-2019标准旨在规范发电厂厂用电源快速切换装置的设计、制造、检验和运行,以确保其在电力系统中的可靠性和安全性。该标准规定了装置的技术要求、试验方法及验收规则,为设备的选型和应用提供了统一的技术依据。
回答:厂用电源快速切换装置的核心功能是在主电源故障或异常时,能够迅速将负载切换至备用电源,从而减少停电时间,保障发电厂的安全稳定运行。其主要特点包括快速响应、高可靠性以及对切换过程的精确控制。
回答:根据DLT 1073-2019标准,快速切换装置的切换时间通常应小于20毫秒。这种快速切换可以有效避免因长时间失电导致的设备损坏或生产中断。
回答:DLT 1073-2019标准中规定的切换方式主要包括:
回答:是的。根据标准要求,快速切换装置应具备自诊断功能,能够实时监测装置状态并及时发现潜在故障,从而提高系统的可靠性和维护效率。
回答:出厂试验通常包括以下内容:
回答:系统验收时需重点关注以下几个方面:
回答:为了保证装置的可靠性,运行中应注意以下几点:
回答:当装置发生故障时,应首先检查自诊断结果,确认故障类型。如果是硬件故障,应及时联系专业人员进行维修或更换;如果是软件问题,则可通过升级固件或重新配置参数来解决。
回答:DLT 1073-2019标准适用于大多数发电厂,但具体适用情况需根据发电厂的实际需求和设备配置进行评估。某些特殊场合可能需要定制化解决方案。