资源简介
摘要:本文件规定了大中型水轮发电机微机励磁调节器的试验项目、试验方法、试验设备及试验结果分析要求。本文件适用于大中型水轮发电机微机励磁调节器的出厂试验、交接试验和运行维护试验。
Title:Guidelines for Testing of Microcomputer Excitation Regulators for Large and Medium Hydro-generator
中国标准分类号:K12
国际标准分类号:29.240
封面预览
拓展解读
以下是关于DLT 1013-2018标准的常见问题及其解答,按优先级从高到低排序。
DLT 1013-2018适用于大中型水轮发电机的微机励磁调节器的试验与调试工作。其目的是规范试验流程,确保设备运行的安全性和可靠性。
根据DLT 1013-2018,微机励磁调节器应具备以下基本功能:
在试验前,需完成以下准备工作:
静态试验是验证调节器功能的重要环节,主要包括:
动态试验通过模拟实际运行工况来验证调节器性能,具体步骤如下:
如果试验结果不达标,应采取以下措施:
试验记录是验证试验结果的重要依据,必须做到:
根据DLT 1013-2018建议,微机励磁调节器的定期维护周期一般为每半年一次,具体周期可根据设备运行情况适当调整。
仿真试验是在实验室环境下模拟实际运行工况,用于验证调节器的功能和性能。它通常包括以下内容:
DLT 1013-2018主要针对大中型水轮发电机的微机励磁调节器,对于其他类型发电机(如汽轮发电机),可能需要参考其他相关标准进行试验。