    摘要:本文件规定了采用真空压差法测定绝缘油中含气量的方法、步骤及计算方式。本文件适用于电力设备中绝缘油的含气量测定,以评估油品质量和设备运行状态。
    Title:Determination of Gas Content in Insulating Oil - Vacuum Differential Pressure Method
    中国标准分类号:K23
    国际标准分类号:29.040

  • 封面预览

    DL 423-1991 绝缘油中含气量的测定.真空压差法
  • 拓展解读

    DL 423-1991 绝缘油中含气量的测定:真空压差法

    绝缘油在电力系统中扮演着至关重要的角色,它不仅用于绝缘,还具有冷却和灭弧的功能。然而,绝缘油中的气体含量是影响其性能的重要因素之一。DL 423-1991 标准提供了通过真空压差法测定绝缘油中含气量的方法,该方法以其高精度和可靠性成为行业标准。

    本文将从原理、操作步骤及注意事项三个方面对 DL 423-1991 中的真空压差法进行详细分析。

    一、原理分析

    真空压差法的基本原理是基于气体在真空条件下逸出的特性。当绝缘油被置于真空环境中时,其中溶解或悬浮的气体分子会因压力降低而迅速释放并形成气泡。通过测量真空室内外的压力差,可以间接计算出油样中气体的体积百分比。

    • 真空环境能够有效降低油中气体的溶解度,使其快速逸出。
    • 压力差的测量与油样体积直接相关,从而实现定量分析。

    二、操作步骤详解

    以下是按照 DL 423-1991 标准执行真空压差法的具体步骤:

    1. 准备样品:取适量绝缘油样本,并确保其温度保持在标准要求范围内(通常为20℃±5℃)。
    2. 安装设备:将油样注入真空容器内,并连接好真空泵和压力计。
    3. 启动真空泵:逐步降低真空室内压力至设定值(通常为133Pa),记录初始读数。
    4. 等待稳定:静置一段时间(通常为10分钟),使气体充分逸出并达到平衡状态。
    5. 读取数据:记录最终的压力差值,并根据公式计算气体含量。

    三、注意事项

    为了保证测试结果的准确性,需要特别注意以下几点:

    • 确保仪器密封性良好,避免外界空气进入影响实验结果。
    • 严格控制油样温度,过高或过低的温度都会导致测量误差。
    • 定期校准压力计,以保证测量数据的真实性和可靠性。
    • 操作人员需经过专业培训,熟悉设备使用规范。

    综上所述,DL 423-1991 中的真空压差法为绝缘油中含气量的测定提供了一种科学、可靠的技术手段。通过严格遵循操作规程并关注细节,可以显著提高检测效率和准确性。

  • 下载说明

    预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

    当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

    资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

    如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。

  • 相关资源
    下一篇 DL 425.3-1991 工业氢氧化钠中氯化钠含量的测定---汞量法

    DL 425.6-1991 工业氢氧化钠中氯化钠含量的测定---硝酸银容量法

    DL 429.6-1991 运行油开口杯老化测定法

    DL 429.9-1991 绝缘油介电强度测定法

    DL 429.7-1991 油泥析出测定法

资源简介
封面预览
拓展解读
下载说明
相关资源
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
2024-2025 WenDangJia.com 浙ICP备2024137650号-1