    摘要:本文件规定了倒流防止器的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。本文件适用于建筑给水系统中防止回流污染的倒流防止器。
    Title:Standard for Backflow Preventer TCCMSA 40624-2021
    中国标准分类号:C63
    国际标准分类号:91.140

  • 封面预览

    TCCMSA 40624-2021 倒流防止器
  • 拓展解读

    本文以《TCCMSA 40624-2021倒流防止器》为例,聚焦于新旧版标准中关于“空气间隙”要求的变化,进行深入解析。

    在旧版标准中,对于空气间隙的具体数值规定较为笼统,仅提出一般性要求。而新版标准则明确了空气间隙的具体尺寸:当公称直径DN≤50时,空气间隙应为10mm;当DN>50时,空气间隙应为15mm。这一变化旨在更精确地指导生产与安装,确保设备在各种工况下都能有效防止回流污染。

    例如,在实际应用中,某建筑给水系统选用公称直径为40mm的倒流防止器。根据新版标准的要求,其空气间隙需设定为10mm。在施工过程中,技术人员应严格按照此标准调整装置内部结构,确保空气间隙达到规定值。同时,在日常维护中也需定期检查该间隙是否因磨损或其他原因发生变化,并及时校正,以维持设备正常运行。

    通过这样的具体化调整,新版标准不仅提高了操作的规范性和准确性,还进一步增强了倒流防止器的安全性能,更好地保护了用水安全。