资源简介
摘要:本文件规定了华东电网跨省关口电能表状态检验与状态更换的技术要求、检验方法及更换原则。本文件适用于华东电网区域内跨省关口电能表的状态管理及相关工作。
Title:Technical Specification for Condition Inspection and Replacement of Electricity Meters at Cross-Provincial Checkpoints in East China Power Grid
中国标准分类号:L80
国际标准分类号:27.120
封面预览
拓展解读
TSMA 0021-2021《华东电网跨省关口电能表状态检验与状态更换技术规范》在电能计量领域具有重要意义。本文将聚焦于新旧版本中“状态检验周期”这一关键变化进行深度解析。
在旧版标准中,跨省关口电能表的状态检验周期固定为每6个月一次。然而,新版标准根据实际运行经验和数据分析结果进行了调整,提出了基于电能表运行状况的差异化检验周期:对于运行稳定、历史数据表现良好的设备,可延长至每年一次;而对于存在异常记录或运行环境恶劣的设备,则缩短至每3个月一次。
这种调整的核心在于更加科学合理地分配资源,既确保了电能计量的准确性与可靠性,又减少了不必要的频繁检测带来的成本压力。具体应用时,各供电公司需建立完善的电能表运行档案系统,定期收集包括电压、电流波形、误差漂移等在内的多项指标,并结合季节性因素和区域特性制定个性化的检验计划。
例如,在夏季用电高峰期间,由于负荷波动较大,应适当增加高负荷时段的巡检频次;而在冬季低温环境下,还需关注防冻措施对设备精度的影响。此外,还应当充分利用智能化手段如远程在线监测技术,及时发现潜在问题并采取预控措施,从而有效提升整个电网系统的管理水平和服务质量。