资源简介
摘要:本文件规定了磷酸铁锂电池储能电站用可燃气体探测器的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。本文件适用于磷酸铁锂电池储能电站中使用的可燃气体探测器,其他类似场景也可参照执行。
Title:Phosphate Iron Lithium Battery Energy Storage Station Flammable Gas Detector
中国标准分类号:K74
国际标准分类号:13.220
封面预览
拓展解读
磷酸铁锂电池储能电站的可燃气体探测器是保障系统安全的重要设备。在TJFPA 0008-2021标准中,有一项重要的变化值得关注:关于可燃气体探测器报警阈值的设定。
在旧版标准中,对于可燃气体探测器的报警阈值没有明确的具体数值要求,仅提出需要设置低报警和高报警两级。而在TJFPA 0008-2021版中,明确规定了可燃气体探测器的一级报警浓度不应大于该气体爆炸下限的25%,二级报警浓度不应大于该气体爆炸下限的50%。
这一变化的意义在于提高了系统的安全性,确保当环境中可燃气体浓度达到一定水平时能够及时发出警报,为人员疏散和采取应急措施争取时间。在实际应用中,设计者应根据现场环境条件选择合适的探测器,并严格按照标准设定报警阈值。同时,定期校准和维护探测器也是保证其正常工作的关键环节。通过遵循这些规定,可以有效预防因可燃气体泄漏引发的安全事故,保护人员生命财产安全。
预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。
当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。
资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。
如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。