资源简介
摘要:本文件规定了电化学储能参与电力系统调频的技术要求、性能指标、控制策略及测试方法。本文件适用于采用电化学储能技术参与电力系统调频的规划、设计、运行和评估。
Title:Specification for Frequency Regulation of Power System by Electrochemical Energy Storage
中国标准分类号:F13
国际标准分类号:27.120
封面预览
拓展解读
我理解您的需求。本文将聚焦于《TYEPCTA 001-2024 电化学储能参与电力系统调频规范》中关于“储能系统调频能力评估”的新旧版本差异进行深度解析。
在旧版标准(假设为TYEPCTA 001-2020)中,对储能系统调频能力的评估主要依赖静态指标,如储能系统的额定功率和容量。然而,在新版标准TYEPCTA 001-2024中,这一评估方式发生了显著变化。
新版标准引入了动态性能指标,要求通过实际测试来衡量储能系统在真实电网环境下的调频响应特性。具体来说,新增了“调频响应时间”、“调节速率”以及“稳态精度”三项关键参数,并明确规定这些参数需满足特定阈值才能认定具备合格的调频能力。
以“调频响应时间”为例,旧版标准并未对此作出明确规定,仅笼统要求快速响应。而在TYEPCTA 001-2024中,明确指出储能系统从接收到调度指令到开始输出有功功率的时间不得超过200毫秒。这意味着企业在设计与运行储能系统时,需要优化控制策略,确保硬件设备能够达到这一严格要求。
此外,“调节速率”也被纳入考量范围,要求储能系统能够在1分钟内完成至少50%额定功率的变化幅度。这不仅考验储能设备的技术水平,还对整个系统的集成度提出了更高挑战。
至于“稳态精度”,新版标准强调储能系统在执行调频任务过程中,其实际输出功率与目标设定值之间的偏差不得超过±3%。这对于保证电网频率稳定至关重要。