摘要:本文件规定了X波段双极化相控阵天气雷达防雷技术的设计原则、技术要求、施工规范及检测维护方法。本文件适用于X波段双极化相控阵天气雷达的防雷系统设计、安装、验收和维护。
Title:Technical Specification for Lightning Protection of X-band Dual-polarization Phased Array Weather Radar
中国标准分类号:P56
国际标准分类号:07.060
封面预览
拓展解读
《TGAMDPM 013-2023与旧版标准对比:X波段双极化相控阵天气雷达防雷技术规范中接地电阻要求的变化及应用解析》
在TGAMDPM 013-2023《X波段双极化相控阵天气雷达防雷技术规范》中,接地电阻要求从旧版的不大于4欧姆调整为不大于1欧姆。这一变化直接关系到雷达设备的防雷性能和稳定性。
以某地新建X波段双极化相控阵天气雷达为例,该雷达天线罩高约15米,塔架高度约30米,整体设备对雷电防护要求极高。按照新标准,接地电阻需控制在1欧姆以内。为了达到这一要求,设计人员采取了以下措施:首先,在选址阶段充分考虑地质条件,选择土壤电阻率较低的区域;其次,采用多根垂直接地体并联的方式,每根接地体长度为3米,并确保其埋设深度超过0.8米;再次,通过添加降阻剂改善土壤导电性,使接地系统更加稳定可靠。经过实际测试,最终测得接地电阻仅为0.95欧姆,满足新标准的要求。
此案例表明,新标准的实施促使工程设计更加严格,有助于提升雷达系统的防雷能力,保障设备安全运行。