资源简介
摘要:本文件规定了HDPE土工膜漏点双电极法测量的原理、设备要求、操作步骤、结果判定及报告内容。本文件适用于采用双电极法对HDPE土工膜在防渗工程中的漏点进行检测和定位。
Title:Measurement of Leaks in HDPE Geomembrane by Dual Electrode Method
中国标准分类号:P64
国际标准分类号:13.060.20
封面预览
拓展解读
在土工合成材料的质量检测中,HDPE土工膜的漏点检测是一项关键环节。TAHEMA 002-2020标准为HDPE土工膜的漏点检测提供了具体的技术指导,其中双电极法作为一种高效、准确的检测方法被广泛采用。以下是对该方法的详细解读。
双电极法的基本原理是通过在土工膜表面施加电压,利用漏点处绝缘性能的降低来检测缺陷位置。此方法主要适用于厚度不超过2mm的HDPE土工膜,能够有效识别出肉眼无法察觉的小孔或裂纹。
实施双电极法时,首先需要确保检测环境满足要求,包括温度、湿度等条件。然后按照标准要求设置好电极间距和施加电压值。通常情况下,电极之间的距离设定为30cm至50cm,电压根据土工膜的厚度调整,一般为10kV/mm以上。
在正式检测前,应对设备进行校准,并对土工膜表面进行清洁处理,以保证检测结果的准确性。检测过程中应缓慢移动检测仪器,仔细观察是否有放电现象发生。一旦发现放电点,立即标记并记录其位置,以便后续修复。
此外,在整个检测流程中,操作人员需严格遵守安全规程,避免触电风险。同时,应定期维护检测设备,确保其处于最佳工作状态。
综上所述,TAHEMA 002-2020标准中的双电极法为HDPE土工膜的漏点检测提供了一种科学可靠的方法。通过正确使用这一技术,可以有效地提高工程质量,保障工程的安全性和耐久性。