
-
资源简介
摘要:本文件规定了SF6气体密度继电器现场校验的术语和定义、校验条件、校验项目、校验方法及结果判定。本文件适用于电力系统中使用的SF6气体密度继电器的现场校验。
Title:On-site Calibration Specifications for SF6 Gas Density Relays
中国标准分类号:
国际标准分类号: -
封面预览
-
拓展解读
SF6气体密度继电器是电力系统中用于监测设备内部SF6气体压力的关键部件,其准确性和可靠性直接关系到设备的安全运行。为了规范SF6气体密度继电器的现场校验工作,确保设备正常运行,国家制定了《TSMA 0010-2020 SF6气体密度继电器现场校验规程》。本文将围绕该标准的核心内容,探讨如何有效开展SF6气体密度继电器的现场校验工作。
### 校验前准备
在进行SF6气体密度继电器的校验之前,首先需要做好充分的准备工作。这包括对校验工具和仪器的检查与校准,确保所有设备处于良好的工作状态。同时,操作人员应熟悉设备的结构原理及校验流程,并准备好必要的防护用品,以保障作业安全。
### 校验环境条件
根据TSMA 0010-2020标准要求,校验工作应在特定的环境条件下进行。通常情况下,环境温度应保持在-25℃至+60℃之间,湿度不超过95%,并且避免强电磁干扰。此外,现场应具备足够的照明设施以及通风条件,防止有害气体积聚。
### 校验步骤
1. **外观检查**:检查密度继电器是否有明显的物理损伤或老化迹象。
2. **密封性测试**:使用专业设备检测密度继电器是否存在泄漏现象。
3. **示值误差测定**:通过标准压力源向密度继电器施加不同等级的压力,记录显示值并与标准值对比,计算误差。
4. **切换差验证**:测量当压力升高或降低时,触点动作对应的两个压力值之间的差异是否符合规定范围。
5. **绝缘电阻测量**:检查密度继电器与其他电路间的绝缘性能。
6. **报警复位试验**:模拟实际工作状况,观察报警信号能否及时发出并正确复位。
### 数据处理与结果判定
完成上述各项测试后,需整理汇总所有数据,并依据TSMA 0010-2020标准中的评判准则来判断密度继电器是否合格。如果发现不合格项,则应对故障原因进行分析,并采取相应措施予以修复或更换。
### 注意事项
在整个校验过程中,务必严格遵守安全操作规程,特别是在处理SF6气体时要特别小心,防止发生泄漏事故。另外,在选择校验周期时也要考虑到设备的实际使用情况及历史记录,合理安排维护计划,延长使用寿命。
-
下载说明若下载中断、文件损坏或链接损坏,提交错误报告,客服会第一时间处理。
最后更新时间 2025-06-02