摘要:本文件规定了不间断电源的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。本文件适用于额定容量在1kVA至1000kVA范围内的不间断电源设备。
Title:Uninterruptible Power Supply - Technical Specification
中国标准分类号:L80
国际标准分类号:31.140 -
封面预览
-
拓展解读
不间断电源(UPS)在现代电力系统中扮演着至关重要的角色,它能够为关键设备提供稳定、可靠的电力供应。TCCZX 6-2019标准为不间断电源的设计、制造和测试提供了详细的规范要求,确保其性能符合行业标准。
根据TCCZX 6-2019标准,不间断电源应具备以下主要特性:
1. **输入电压范围**:UPS的输入电压应在规定的范围内波动,以适应不同供电条件下的需求。标准规定了允许的最大电压波动范围,以保证设备的正常运行。
2. **输出电压精度**:UPS输出电压的精度直接影响到负载设备的工作稳定性。TCCZX 6-2019标准对输出电压的稳定性和精确度提出了严格的要求,确保输出电压始终处于安全范围内。
3. **频率稳定性**:对于需要特定频率的设备,如电信设备等,UPS需保持输出频率的稳定性。标准中明确了频率变化的容许范围,以满足不同应用场景的需求。
4. **转换时间**:当市电中断时,UPS从市电模式切换到电池供电模式的时间至关重要。标准规定了这一转换时间的上限,以避免因切换延迟导致的数据丢失或设备损坏。
5. **效率与能耗**:高效能的UPS不仅能够减少能源浪费,还能降低运行成本。TCCZX 6-2019标准强调了UPS的能效指标,鼓励使用节能技术。
6. **过载能力**:UPS应具备一定的过载保护功能,能够在短时间内承受超过额定负载的情况而不损坏。标准详细说明了过载保护的具体参数及测试方法。
7. **环境适应性**:考虑到实际使用中的各种环境因素,UPS需具备良好的温度、湿度适应能力。标准规定了相应的环境试验条件,以验证产品的可靠性。
8. **安全性**:安全性是UPS设计的核心要素之一。TCCZX 6-2019标准涵盖了电气绝缘、防触电保护等多个方面的安全要求,确保产品在使用过程中的安全性。
-